Physische Spezifikationen

Die Maße des Sun Blade T6300-Servermoduls betragen ca. 12,6 x 19,5 Zoll in einem
1U-Formfaktor. Das Servermodul wird in ein 10U-Gehäuse eingesteckt. Das Gehäuse
kühlt mit sechs redundanten Lüftern und 12V Spannung pro Modul. Zusätzlich zur
12V-Spannung stellt das Gehäuse 3,3 VAUX für jedes Modul bereit, um den lokalen
FRU ID EEPROM zu betreiben. Mit dieser Spannung kann das Gehäuseverwaltungs-
modul (CMM) jeden Modulsteckplatz vor der 12V- und Lüfteranwendung abfragen,
um sicherzustellen, dass genügend Spannung und Kühlkapazität vorliegt, um die
Anzahl und Typen der am Gehäuse installierten Module zu unterstützen.

Umgebungsvoraussetzungen

TABELLE 1-1
T6300-Servermodul.
TABELLE 1-1
Bedingung
Betriebstemperatur
Temperatur außer Betrieb
Betriebsfeuchtigkeit
Feuchtigkeit außer Betrieb
Betriebshöhe
Höhe außer Betrieb
2
Sun Blade T6300-Servermodul - Installationshandbuch • Juni 2007
enthält die spezifischen Umgebungsvoraussetzungen für das Sun Blade
Sun Blade T6300-Servermodul - Umgebungsvoraussetzungen
Voraussetzung
5°C bis 35°C nicht kondensierend
-40°C bis 65°C
10% bis 90% nicht kondensierend (27°C max.
Feuchtkugeltemperatur)
93% nicht kondensierend (38° C max.
Feuchtkugeltemperatur)
3000 Meter bei 35°C
12.000 Meter

Werbung