6. Indicazioni per la manutenzione e l'azionamento
In caso di utilizzo per la tecnologia di climatizzazione raccomandiamo
una manutenzione annuale. In ambienti ostili la ricalibratura deve
essere svolta a intervalli brevi. Per la calibratura utilizzare l'apposito
blocco disponibile fra gli accessori ed i liquidi specifici.
Prima del controllo o di una compensazione l'apparecchio ed il blocco
di calibratura devono essere stoccati ad una temperatura di ca.
20 °C...25 °C per 12 ore.
Le ricalibrature devono essere effettuate esclusivamente nel
blocco di calibratura o meglio ancora presso un laboratorio
accreditato.
D - 07
Cambio batterie
Se sul display compare l'indicazione "BAT", a seconda della
modalità operativa, rimane un'autonomia di alcune ore.
Aprire il coperchio dello scomparto batterie sul lato anteriore
dell'apparecchio.
Rimuovere la batteria esaurita e sostituirla con una batteria nuova.
Utilizzare esclusivamente batterie di tipo: 9V (PP3).
Non utilizzare batterie ricaricabili!
Manuale d'uso – Italiano