Anschlüsse
Video
iDRAC
SD vFlash
Vorderseite
USB
Video
Intern
USB
Internes Zweifach-SD-Modul
Video
Grafiktyp
Videospeicher
Erweiterte Betriebstemperatur
ANMERKUNG: Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Systemleistung beeinflussen.
ANMERKUNG: Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich können auf der LCD-Anzeige und im
Systemereignisprotokoll Warnungen bezüglich der Umgebungstemperatur gemeldet werden.
< 10 % der jährlichen Betriebsstunden
< 1 % der jährlichen Betriebsstunden
156
VGA, 15-polig
Ein iDRAC 7-Anschluss
Ein vFlash SD-Kartensteckplatz
Zwei Anschlüsse, 4-polig, USB-Host
VGA, 15-polig, nur für Systeme im Rack-Modus
Ein Anschluss, 4-polig, USB-2.0-konform
Zwei optionale Flash-Speicherkartensteckplätze mit
internem SD-Modul
ANMERKUNG: Ein Kartensteckplatz ist für die
Redundanz reserviert.
Integriert, Matrox G200
16 MB, freigegeben
5 °C bis 40 °C, 5 % bis 85 % RH bei einem Taupunkt von
26 °C.
ANMERKUNG: Außerhalb der
Standardbetriebstemperatur (10 °C bis 35 °C) kann
das System für maximal 10 % seiner jährlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf 5 °C oder bis
hinauf auf 40 °C arbeiten.
Bei Temperaturen zwischen 35 °C und 40 °C verringert
sich die maximal zulässige Trockentemperatur oberhalb
von 950 m um 1 °C je 175 m (1 °F je 319 Fuß).
-5 °C bis 45 °C, 5 % bis 90 % RH bei einem Taupunkt von
26 °C.
ANMERKUNG: Außerhalb der
Standardbetriebstemperatur (10 °C bis 35 °C) kann
das System für maximal 1 % seiner jährlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf -5 °C oder bis
hinauf auf 45 °C arbeiten.