4.2
Installationsrichtlinien für MS/TP und LINKnet Netzwerke
Dieses Gerät kommuniziert über RS485 LAN mittels des BACnet MS/TP Protokolls.
Weitere Informationen finden Sie in den Delta Installationsrichtlinien.
4.2.1 MS/TP (RS485) Verkabelung
Für detailliertere Informationen zu MS/TP und LINKnet wird auf die Delta
Installationsrichtlinien verwiesen.
-
Um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten, muss die Verkabelung
ordnungsgemäß durchgeführt werden (0,205-0,32mm² Querschnitt, verdrillte
Zweidrahtleitung, 100-120 Ohm Widerstand, max. 56 pF/m, geflochtene oder
Aluminiumfolien-Abschirmung)
-
Alle Controller sollten in der Daisy-Chain-Konfiguration verkabelt werden. Eine
andere RS-485-Netzwerk Verdrahtungskonfiguration ist nicht zulässig und führt
zu Problemen im Netzwerk.
-
Netzwerke, die eine Gesamtlänge von 1200m überschreiten oder mehr als 64
Controller beinhalten, benötigen einen Repeater (DZNR-768).
-
LINKnet Netzwerke mit max. 2 Controllern und einer Gesamtleitungslänge von
weniger als 30m brauchen keine Abschlussklemme (TRM-768).
4.2.2 MS/TP Netzwerk Verkabelung mit ordnungsgemäßem Abschluss TRM-768s
Fortlaufende Abschirmung bei Knoten mit
4.2.3 RS485 Abschlussjumper
Das eZNT hat einen eingebauten RS485 Abschlussjumper, der anstatt eines TRM-768
verwendet werden kann. Werksseitig ist der Jumper auf ohne Abschluss eingestellt. Sie
können den Abschluss des eZNT Segments konfigurieren, indem Sie den Jumper auf die
im
Kapitel 4
dargestellt.