7
Spezifikationen
Spannungsversorgung
Energieverbrauch
Eingänge
extern
intern
Ausgänge
extern
DE-eZNT-T331 Installationsanleitung.docx
24V AC 50/60Hz oder 20-28V DC
typisch 7,5VA / 2,4W, max. 17VA / 21W
3 universelle Eingänge (12bit), softwarekonfigurierbar
für folgende Eingangstypen:
• 0-5V DC
• 0-10V DC
• 10k Thermistor
• Potentialfreier Kontakt
Temperatur
• digitaler Temperaturfühler
• Genauigkeit: ± 0,2°C
Feuchte (optional)
• digitaler Feuchtigkeitssensor
• Genauigkeit: ± 3
CO
(optional)
²
• nicht-streuender Infrarotsensor (NDIR),
Zweistrahl-Technologie, automatische Kalibrierung
• Messbereich: 0-2000ppm
• Genauigkeit (bei 25°C): ± 50ppm (entspricht 2 %)
• Temperaturabhängigkeit: 2ppm/°C (typisch)
• Stabilität: 20ppm/Jahr (typisch)
• Druckabhängigkeit: 0,13% pro mmHg
Bewegungssensor
• passiver Infrarot-Bewegungssensor (PIR)
• Reichweite: 5m
• Abdeckung: 100° horizontal
1 FET-Ausgang
• 24V AC/DC, max. 0,5A (intern oder extern versorgt)
3 Analog-Ausgänge
• 0-10V DC, 20mA
Seite 14 von 15
© Delta Controls Germany 2022