Die Eigenschaft /SP/powermgt actual_power entspricht /SYS/VPS insofern, als
dass /SYS/VPS einem Sensor gleicht, der über einen Grenzwert verfügt und
actual_power nur ein Wert ist, der von dem Sensor zurückgegeben wird.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung -> den folgenden Befehl ein:
-> show /SYS/VPS
Beispiel:
-> show /SYS/VPS
/SYS/VPS
Überwachen der Leistungsaufnahme eines
einzelnen Netzteils
Mit dieser Schnittstelle können Sie auf jeden Rohsensor zugreifen, der eine
Spannung oder einen Strom misst, die an einem einzelnen Netzteil angelegt ist bzw.
der von einem einzelnen Netzteil aufgenommen wird. Darüber hinaus kann auf
virtuelle Sensoren zugegriffen werden, die die Eingangsleistung (von einer externen
Wechsel oder Gleichstromquelle aufgenommene Leistung) und Ausgabeleistung (von
den Systemkomponenten aufgenommene Leistung) des Netzteils darstellen.
Für die CLI umfasst jedes Netzteil die folgenden Sensoren:
INPUT_POWER
OUTPUT_POWER
Alle Sensoren unterstützen den Befehl show.
32
Integrated Lights Out Manager 2.0 - Ergänzungshandbuch für SPARC Enterprise T5210 und T5220 Server • Oktober 2008
Targets:
Properties:
type = Power Unit
class = Threshold Sensor
value = 202 Watts
upper_nonrecov_threshold = 780.00 Watts
upper_critical_threshold = 705.00 Watts
upper_noncritical_threshold = 625.00 Watts
lower_noncritical_threshold = N/A
lower_critical_threshold = N/A
lower_nonrecov_threshold = N/A