Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Partikel- Und Gasförmige Verschmutzung - Technische Daten - Dell EMC PowerEdge T150 Technisches Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EMC PowerEdge T150:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Tabelle 27. Betriebsklimabereich Kategorie A4
Temperatur
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
Temperaturbereiche für Höhen <= 900 m (<=
2953 ft)
Prozentbereiche für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Tabelle 28. Gemeinsame Anforderungen in allen Kategorien
Temperatur
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
Maximaler Temperaturanstieg (gilt für Betrieb und
Nichtbetrieb)
Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb
Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb
Maximale Höhe außerhalb des Betriebs
Maximale Höhe über NN bei Betrieb
Tabelle 29. Zulässige Erschütterung – Technische Daten
Zulässige Erschütterung
Während des Betriebs
Speicher
Tabelle 30. Technische Daten für maximal zulässige Stoßwirkung
Maximal zulässige Stoßeinwirkung
Während des Betriebs
Speicher
Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische Daten
Die folgende Tabelle definiert Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden an IT-Geräten und/oder Fehlern durch Partikel- und gasförmige
Verschmutzung. Wenn die partikel- oder gasförmige Verschmutzung die festgelegten Grenzwerte überschreitet und Schäden an Geräten
oder Fehler verursacht, müssen Sie die Umgebungsbedingungen korrigieren. Die Korrektur von Umgebungsbedingungen liegt in der
Verantwortung des Kunden.
Tabelle 31. Partikelverschmutzung – Technische Daten
Partikelverschmutzung
Luftfilterung
44
Anhang A: Zusätzliche technische Daten
Technische Daten
5-45 °C (41-113 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 90% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 125 m (33,8°F / 410 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).
Technische Daten
20 °C in einer Stunde* (36 °F in einer Stunde) und 5 °C in 15 Minuten (9 °F in
15 Minuten), 5 °C in einer Stunde* (9 °F in einer Stunde) für Bandhardware
ANMERKUNG:
*: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE
für Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzügliche
Temperaturschwankungen.
-40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F)
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 °C
(80.6 °F)
12.000 m (39.370 ft)
3.048 m (10.000 ft)
Technische Daten
0,21 G
bei 5 Hz bis 500 Hz über 10 Minuten (alle X-, Y- und Z-Richtungen)
rms
1,88 G
bei 10 Hz bis 500 Hz über 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet).
rms
Technische Daten
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 6 G von bis zu 11 Millisekunden Dauer
in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 G von bis zu 2 Millisekunden Dauer
in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des
Systems)
Technische Daten
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1
mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

E80s-serieE80s001

Inhaltsverzeichnis