○ Einige Produkte unterstützen die Funktion „Sound Cap". Sie begrenzt die maximale Geräuschentwicklung des Systems durch
Drosselung der Prozessorleistung.
● BOSS-Modul: Wenn ein BOSS-Modul installiert und das Profil „Maximum Performance (Performance Optimized)" ausgewählt ist, kann
dies die Lüftergeschwindigkeit und die akustischen Geräusche im Leerlauf erheblich erhöhen.

Methoden zur Reduzierung der akustischen Ausgabe

ANMERKUNG:
In den meisten Fällen kann die Leerlaufdrehzahl des Systems nicht reduziert werden, ohne die Konfiguration des
Systems zu ändern, und in einigen Fällen kann selbst eine Konfigurationsänderung die Leerlaufdrehzahl nicht reduzieren.
● Reduzieren der Umgebungstemperatur: Durch eine Absenkung der Umgebungstemperatur kann das System die Komponenten
effizienter abkühlen als bei höheren Umgebungstemperaturen.
● Legen Sie ein Ziel in den Optionen für Drittanbieter-PCIe-Karten fest: Dell EMC bietet eine Luftstromanpassung für PCIe-Adapter
von Drittanbietern, die in PowerEdge-Plattformen installiert werden. Ist die automatische Kühlungsreaktion über den gewünschten
Werten (LFM) basierend auf der Kartenspezifikation, kann ein anderes LFM-Ziel mithilfe der PCIe-Airflow-Einstellungsoptionen in der
iDRAC-GUI eingestellt werden.
● Ersetzen Sie PCI-Karten von Drittanbietern durch ähnliche, von Dell unterstützte Karten mit Temperatursteuerung (sofern verfügbar).
Dell EMC arbeitet sorgfältig mit Kartenanbietern zusammen, um PCI-Karten zu validieren und zu entwickeln, welche die strengen
Standards von Dell EMC bezüglich Wärmeverhalten erfüllen.
● Ersetzen Sie Festplattenlaufwerke durch SSDs.