Erweiterte Betriebstemperatur
≤ 1 % der jährlichen Betriebsstunden
ANMERKUNG:
Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Systemleistung beeinflussen.
ANMERKUNG:
Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich können im Systemereignisprotokoll Warnungen bezüglich
der Umgebungstemperatur gemeldet werden.
Beschränkungen für die erweiterte Betriebstemperatur und
Beschränkungen für Kühlung über Frischluft
Es sind sechs Hot-Swap-fähige Lüfter (Standardlüfter) erforderlich.
Es sind zwei Netzteile im Redundanzmodus erforderlich, aber ein Netzteilausfall wird nicht unterstützt.
18 x 3,5-Zoll- Festplattenlaufwerke werden nicht unterstützt.
NVMe- und PCIe-SSDs werden nicht unterstützt.
GPGPU wird nicht unterstützt.
Prozessor > 165 W wird nicht unterstützt.
Internes Bandsicherungslaufwerk (TBU) wird nicht unterstützt.
Andere als die von Dell zugelassenen Peripheriekarten werden nicht unterstützt.
Peripheriekarten, die mehr als 25 W verbrauchen, werden nicht unterstützt.
128-GB-LRDIMM wird unterstützt.
NVDIMM wird nicht unterstützt.
Mellanox 100 GB , Mellanox Navi DP/SP, Intel FortPond Solarflare Nova, Solarflare Sunspot werden nicht unterstützt.
Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische
Daten
Die nachfolgende Tabelle definiert die Beschränkungen, mit deren Hilfe etwaige Schäden im System und Versagen durch partikel- und
gasförmige Verschmutzung vermieden werden können. Wenn die partikel- oder gasförmige Verschmutzung die spezifischen Werte der
Beschränkungen überschreitet und es zur Beschädigung oder einem Versagen des Systems kommt, müssen Sie die
Umgebungsbedingungen möglicherweise korrigieren. Die Korrektur von Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.
Tabelle 25. Partikelverschmutzung – Technische Daten
Partikelverschmutzung
Luftfilterung
Leitfähiger Staub
38
Technische Daten
Technische Daten
–5 °C bis 45 °C bei 5 % bis 90 % RH bei einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Außerhalb der Standardbetriebstemperatur (10 °C
bis 35 °C) kann das System für maximal 1 % seiner jährlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf -5 °C oder bis hinauf auf 45 °C
arbeiten.
Bei Temperaturen zwischen 40 °C und 45 °C verringert sich die maximal
zulässige Temperatur oberhalb von 950 m um 1 °C je 125 m (1 °F je
228 Fuß).
Technische Daten
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.
ANMERKUNG:
Die Bedingungen gemäß ISO Klasse 8 Zustand
gelten ausschließlich für Rechenzentrumsumgebungen. Diese
Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf IT-Geräte,
die für die Verwendung außerhalb eines Rechenzentrums, z. B. in
einem Büro oder in einer Werkhalle, konzipiert sind.
ANMERKUNG:
Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss
über MERV11- oder MERV13-Filterung verfügen.
Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfähigen
Partikeln sein.
ANMERKUNG:
Diese Bedingung bezieht sich auf
Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.