Tabelle 1. LED-Statusanzeigen und Beschreibungen
Symbol
Beschreibun
g
PCIe-Anzeige
Speicheranzei
ge
Stromanzeige
Temperaturan
zeige
Festplattenanz
eige

iDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

Die iDRAC Direct-LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der Port angeschlossen ist und als Teil des iDRAC-Subsystems verwendet
wird.
Sie können iDRAC Direct konfigurieren, indem Sie ein USB-zu-MicroUSB-Kabel (Typ AB) an Ihren Laptop oder Ihr Tablet anschließen. Die
folgende Tabelle beschreibt die iDRAC Direct-Aktivität, wenn der iDRAC Direct-Anschluss aktiv ist:
Zustand
Fehlerbehebung
Die Anzeige blinkt
Starten Sie das System neu. Aktualisieren Sie ggf. erforderliche Treiber für
gelb, wenn ein
die PCIe-Karte. Setzen Sie die Karte wieder ein.
Fehler bei einer
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt
PCIe-Karte
bekommen.
aufgetreten ist.
ANMERKUNG:
PCIe-Karten finden Sie unter Anweisungen für die Installation
von Erweiterungskarten.
Die Anzeige blinkt
Informieren Sie sich im Systemereignisprotokoll oder in den
gelb, wenn ein
Systemmeldungen über die Position des betroffenen Speichermoduls.
Speicherfehler
Neueinsetzen der Speichermodule
aufgetreten ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt
bekommen.
Die Anzeige blinkt
Weitere Informationen zu dem jeweiligen Problem finden Sie im
gelb, wenn im
Systemereignisprotokoll oder in den Systemmeldungen. Falls ein Problem
System ein
mit dem Netzteil vorliegt, überprüfen Sie die LED am Netzteil. Setzen Sie
elektrischer Fehler
das Netzteil wieder ein.
aufgetreten ist (z. B.
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt
eine Spannung
bekommen.
außerhalb des
zulässigen Bereichs,
ausgefallene
Netzteile oder
Spannungsregler).
Die Anzeige blinkt
Stellen Sie sicher, dass keine der folgenden Bedingungen zutrifft:
gelb, wenn im
Ein Lüfter wurde entfernt oder ist fehlerhaft.
System ein
Die Systemabdeckung, das Kühlgehäuse, der EMI-Platzhalter, ein
thermischer Fehler
Speichermodulplatzhalter oder das rückseitige Abdeckblech wurde
auftritt (z. B.
entfernt.
Umgebungstempera
Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.
tur außerhalb des
Der externe Luftstrom ist gestört.
zulässigen Bereichs
oder Ausfall eines
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt
Lüfters).
bekommen.
Die Anzeige blinkt
Sehen Sie im Systemereignisprotokoll nach, auf welche Festplatte sich
gelb, wenn ein
der Fehler bezieht.
Fehler am
Führen Sie den entsprechenden Onlinediagnosetest aus. Starten Sie das
Festplattenlaufwerk
System neu und führen Sie die integrierte Diagnosefunktion (ePSA) aus.
vorliegt.
Falls die Festplatten in einem RAID-Array konfiguriert sind, starten Sie
das System neu und rufen Sie das Dienstprogramm zur Konfiguration
des Hostadapters auf.
Weitere Informationen zu den unterstützten
Dell EMC PowerEdge T640 – Übersicht
Wie Sie Hilfe
Wie Sie Hilfe
Wie Sie Hilfe
Wie Sie Hilfe
13