11.2.3 Schaltschwelle für Sommer-/Winterumschaltung
einstellen
HINWEIS: Anlagenschaden!
▶ Wenn Frostgefahr besteht, nicht auf
Sommerbetrieb umschalten.
Die Warmwasserbereitung ist unabhängig von der Sommer-/
Winter-Umschaltung.
Die Sommer-/Winterumschaltung ist nur aktiv,
wenn Heizen/Kühlen > Automatikbetrieb
eingestellt ist.
Menü: Sommer-/Winterumschaltung
Menüpunkt Beschreibung
Heizen/
Dauernd Sommer (= AUS): Die Wärme-
Kühlen
pumpe wird weder zur Heizung noch zur
Kühlung verwendet.
Automatikbetrieb: In Abhängigkeit von
der Außentemperatur wird der Heiz- oder
Kühlbetrieb aktiviert. Wenn die Außentem-
peratur zwischen den beiden Grenzwerten
liegt, ist die Anlage im Leerlauf.
Dauernd Heizen: Der Kühlbetrieb wird nie
aktiviert und die Anlage ist nie im Leerlauf.
Heizbe-
Wenn die gedämpfte Außentemperatur
1)
trieb ab
hier eingestellte Temperaturschwelle über-
schreitet, wird die Heizung ausgeschaltet.
Wenn die gedämpfte Außentemperatur die hier
eingestellte Temperaturschwelle um 1 °C un-
terschreitet, wird die Heizung eingeschaltet.
Bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen bezieht
sich diese Einstellung jeweils auf den entspre-
chenden Heizkreis.
Tab. 16
Einstellungen für die Sommer-/Winterumschaltung
1) Nur verfügbar, wenn im jeweiligen Heizkreis die außentem-
peraturabhängige Sommer-/Winter-Umschaltung aktiv ist.
2) Bei der gedämpften Außentemperatur sind Änderungen
der gemessenen Außentemperatur verzögert und Schwan-
kungen reduziert.
Logatherm WSW196i-12 T190/TS185 – 6 720 820 408 (2016/08)
11.2.4 Einstellungen für Warmwasser-Wechselbetrieb
Im Warmwasser-Wechselbetrieb sind Warmwasser und Hei-
zung gleichberechtigt und wechseln sich zeitgesteuert ab. Eine
Wärmeanforderung von der Heizung wird nicht berücksichtigt,
während die Warmwasserbereitung aktiv ist und umgekehrt.
Wenn der Warmwasser-Wechselbetrieb nicht aktiv ist, hat die
Warmwasserbereitung Vorrang und unterbricht ggf. die Wär-
meanforderung der Heizung.
Menü: WW-Wechselbetrieb
Menüpunkt
WW-Wech-
selbetrieb ein
Warmwasser-
vorrang für
Heizvorrang
für
Tab. 17
Einstellungen für den Warmwasser-Wechselbetrieb
11.2.5 Einstellung Vorrang Heizkreis 1
Mit diesem Menüpunkt kann man über Heizkreis 1 die anderen
Heizkreise einschränken.
Wenn Vorrang Heizkreis 1 aktiviert ist, ist Heizkreis 1 der füh-
rende Heizkreis. Nur wenn für Heizkreis 1 eine Wärmeanforde-
2)
die
rung vorliegt, werden Wärmeanforderungen der anderen
Heizkreise auch bedient. Dabei begrenzt die für Heizkreis 1 ge-
forderte Vorlauftemperatur die Vorlauftemperatur der anderen
Heizkreise.
Ein Beispiel:
Heizkreis 1 fordert 50 °C.
Heizkreis 2 fordert 55 °C, erhält aber maximal 50 °C (ge-
mäß Heizkreis 1).
Heizkreis 3 fordert 45 °C und erhält 45 °C (keine Begren-
zung durch Heizkreis 1).
Bedienung des Hauptmenüs
Beschreibung
Bei gleichzeitigem Wärmebedarf wird ent-
sprechend der unter Warmwasservorrang
für und Heizvorrang für eingestellten Zeiten
zwischen Warmwasserbereitung und Heizbe-
trieb abgewechselt.
Dauer der Warmwasserbereitung bei WW-
Wechselbetrieb ein.
Dauer des Heizbetriebs bei WW-Wechselbe-
trieb ein.
11
25