Delta CONTROLS A Delta Group Company eZNT-TlOO Installationsanleitung...
Seite 2
Delta CONTROLS A Delta Group Company Dokumenthistorie Änderung Version Datum Bearbeiter 09.04.2020 Dils Ersterstellung Revision 2.4 DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 2 von O Delta Controls Germany 2020...
MS/TP Baudrate . Verkabelung Allgemeine Verdrahtung der Energieversorgung bei Delta Geräten....9 Installationsrichtlinien für MS/TP und LINKnet Netzwerke ... 10 Konfiguration externer Eingang ................Reinigung....Spezifikationen ...........12 DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 3 von O Delta Controls Germany 2020...
(Klasse II) gemäß EN61558verwenden, der für Dauerbetrieb geeignet ist. Warnung: Um das Risiko von einem elektrischen Schlag und Brand zu minimieren, dürfen Ausgänge verschiedenen Klasse Stromkreisen nicht untereinander verbunden werden. DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 4 von O Delta Controls Germany 2020...
Delta CONTROLS A Delta Group Company Montage Die Rückwand des eZNT-T100 wurde für die direkte Montage auf einen Schaltkasten entwickelt. Die Maße des Gerätes variieren, abhängig von der gewählten Konfiguration, wie im Folgenden dargestellt. Frontansicht Frontansicht vertieft mit CO vertieft...
Bitte beachten Sie, dass eZNT Controller keinen DNA-Jumper besitzen, sondern dies über das Device Objekt (DEVI (de-)aktiviert werden kann. Achtung: Auch bei Softwareadressierung muss jeder Controller eine eindeutige MACAdresse im MS/TP Segment besitzen. DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 7 von O Delta Controls Germany 2020...
Gerät freizuschalten. ▪ Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden. Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen. ▪ Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen. ▪ Nur Kupferleitungen verwenden! DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 8 von O Delta Controls Germany 2020...
Das Gerät verwendet Erdung, eine gemeinsame Bezugsmasse für die Kommunikation zu gewährleisten und damit u.a. die vom kapazitiven Touchscreen ausgehenden Störsignale zu unterdrücken. Ohne eine ordnungsgemäße Erdung können schwerwiegende Kommunikationsprobleme auftreten. DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 9 von O Delta Controls Germany 2020...
Abschluss des eZNT Segments konfigurieren, indem Sie den Jumper auf die untere Position (bei der Beschriftung ..TERM") einstellen. Die Position des Jumpers ist im Kapitel 4 dargestellt. DE-eZNT-T100 Installationsanleitu ng.docx Seite 10 von O Delta Controls Germany 2020...
Eingang für Sensoren mit einem 0-5V DC Signal für Sensoren mit einem 0-1 OVDC Signal Reinigung Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Reinigung des eZNT-T100: • sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät • benutzen Sie zum Wischen...