Achtung! Lassen Sie niemals das CO
CO
Modul fallen. Der CO
2
festangebrachte Empfänger, um das Auftreten von CO
messen. Erschütterungen am Sensor können dazu führen, dass die
Ausrichtung des Lichtstrahls verändert wird und falsche Werte gemessen
werden.
4
Adressierung
Der eZNT-Wi Controller wird per Software adressiert
5
LINKnet Baudrate
In den meisten Fällen muss der Standardwert der LINKnet Baud Rate von 76,8 kbps nicht
geändert werden. Die LINKnet Kommunikationsgeschwindigkeit (BAU) wird über das
eZNT-Wi Konfigurationsmenü, über die Net Builder NFC App oder über das
Datenbankobjekt MV100, Net1 Baud Rate konfiguriert.
Unterstützt werden die Baudraten 9,6; 19,2; 38,4 und 76,8 kbps.
6
Verkabelung
Die gesamte Verkabelung muss den NEC-Richtlinien, sowie den lokalen Normen und
Richtlinien entsprechen. Bitte benutzen Sie einen Klasse II Transformator und keinen
Spartransformator. Außerdem sollte die Leistung des Transformators auf die maximale
Verbraucherleistung begrenzt werden.
Gefahr von elektrischen Schlägen oder Bränden
Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter benötigt, um das Gerät freizuschalten.
Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden. Bitte nur geeignete
Versorgungsquellen benutzen.
Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen.
Nur Kupferleitungen verwenden!
DE-eZNT-Wi-T100 Installationsanleitung.docx