In diesem Abschnitt sind die POST-Mindestanforderungen für das System und die des Dell-System beschrieben.
Themen:
Mindestkonfiguration für POST
Konfigurationsvalidierung
Mindestkonfiguration für POST
Die im Folgenden aufgeführten Komponenten sind die Mindestkonfiguration für POST:
● Prozessor
● Ein Speichermodul (DIMM) in Steckplatz A1
● Ein Netzteil in PSU1
● Stromzwischenplatine (Power Interposer Board, PIB)
● Systemplatine + vorderes E/A-Modul
Konfigurationsvalidierung
Die neue Generation von Dell-Systeme verfügt über Interconnect-Flexibilität und erweiterte iDRAC-Managementfunktionen, um präzise
Systemkonfigurationsinformationen zu erfassen und Konfigurationsfehler zu melden.
Wenn das System eingeschaltet wird, werden Informationen über installierte Kabel, Riser, Rückwandplatinen, NetzteileFloating-Karten
(fPERCAdapter-PERC oder BOSS) und den Prozessor aus der CPLD- und Rückwandplatinen-Speicherzuordnung abgerufen. Diese
Informationen bilden eine einzigartige Konfiguration, die mit einer der qualifizierten Konfigurationen verglichen wird, die in einer von iDRAC
verwalteten Tabelle gespeichert sind.
Jedem der Konfigurationselemente werden ein oder mehrere Sensoren zugewiesen. Während des POST-Vorgangs wird jeder
Konfigurationsvalidierungsfehler im Systemereignisprotokoll (SEL)/Lifecycle (LC)-Protokoll protokolliert. Die gemeldeten Ereignisse
werden in die Konfigurationsvalidierungfehler-Tabelle kategorisiert.
Tabelle 54. Fehler bei der Konfigurationsvalidierung 
Fehler
Beschreibung
Konfigurationsf
Ein Konfigurationselement innerhalb der
ehler
engsten Übereinstimmung enthält etwas
Unerwartetes, das mit keiner von Dell
qualifizierten Konfiguration übereinstimmt.
Konfiguration
iDRAC fand ein Konfigurationselement, das
fehlt
in der besten gefundenen Übereinstimmung
fehlt.
52
Mindestkonfiguration für POST
Mindestkonfiguration für POST
Mögliche Ursache und
Empfehlungen
Falsche Konfiguration
Das Element, das
in HWC8010-Fehlern
gemeldet wurde, ist
falsch zusammengestellt.
Überprüfen Sie die
Platzierung des Elements
(Kabel, Riser usw.) im
System.
Fehlendes oder beschädigtes
Kabel, Gerät oder Teil
Fehlendes Element oder
Kabel wird in HWC8010-
Fehlerprotokollen gemeldet.
Beispiel
Konfigurationsfehler:
Rückwandplatinen-Kabel
CTRS_SRC_SA1 und BP-DST_SA1
Konfigurationsfehler: SL-Kabel
PLANAR_SL7 und CTRL_DST_PA1
Konfiguration fehlt: Float-Karte Front-
PERC/HBAAdapter-PERC/HBA
Konfiguration fehlt: SL-Kabel
PLANAR_SL8 und CTRL_DST_PA1