Tabelle 17. Unterstützte Optionen für die Videoauflösung (fortgesetzt)
Lösung
1.920 x 1.200
1.920 x 1.200
Umgebungsbedingungen
ANMERKUNG:
Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den Datenblättern zu Produkt und Umwelt in der
Dokumentation unter www.dell.com/support/home.
Tabelle 18. Dauerbetriebsspezifikationen für ASHRAE A2 
Temperatur
Temperaturbereich für Höhen <= 900 m (<=
2.953 ft)
Prozentbereich für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Tabelle 19. Dauerbetriebsspezifikationen für ASHRAE A3 
Temperatur
Temperaturbereich für Höhen <= 900 m (<=
2.953 ft)
Prozentbereich für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Tabelle 20. Dauerbetriebsspezifikationen für ASHRAE A4 
Temperatur
Temperaturbereich für Höhen <= 900 m (<=
2.953 ft)
Prozentbereich für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Tabelle 21. Dauerbetriebs-Spezifikationen für Rugged-Umgebung 
Temperatur
Temperaturbereich für Höhen <= 900 m (<=
2.953 ft)
Prozentbereich für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
26
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)
60 Hz
60 Hz (RB)
32
32
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
10 – 35 °C (50 – 95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 21 °C (69,8 °F) Maximaltaupunkt
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (33,8 °F/984 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
5 – 40 °C (41 – 104 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 85 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75,2 °F) Maximaltaupunkt
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (33,8 °F/574 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
5 – 45 °C (41 – 113 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75,2 °F) Maximaltaupunkt
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (33,8 °F/410 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).
Zulässige kontinuierliche Vorgänge
5–55 °C (41–131 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät
8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75,2 °F) Maximaltaupunkt
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (33,8 °F/410 ft)
oberhalb von 900 m (2.953 ft).