Herunterladen Diese Seite drucken

Dell PowerEdge T310 Hardware-Benutzerhandbuch Seite 39

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PowerEdge T310:

Werbung

Tabelle 1-2. Meldungen der LCD-Statusanzeige (fortgesetzt)
Code
Text
E1716 Chipset IERR
Bus ## Dev ##
Function ##.
Review &
clear SEL.
E1717 CPU #
internal
error. Review
& clear SEL.
E171F PCIe fatal
error on Bus
## Device ##
Function ##
E1810 Hard drive ##
fault. Review
& clear SEL.
Ursachen
Das System-BIOS hat
einen internen Chipsatz-
Fehler für Bus ##,
Gerät ##, Funktion ##
gemeldet.
Das System-BIOS hat
festgestellt, dass am
Prozessor ein interner
Fehler aufgetreten ist.
Das System-BIOS hat
einen schwerwiegenden
PCIe-Fehler bei einer
Komponente im PCI-
Konfigurationsraum bei
Bus Nr. ##, Gerät Nr. ##,
Funktion Nr. ##
gemeldet.
Bei der angegebenen
Festplatte ist ein Fehler
aufgetreten.
Wissenswertes zum System
Korrekturmaßnahmen
Überprüfen Sie das SEL
auf weitere Informationen
und löschen Sie dann
das SEL. Trennen Sie das
System für 10 Sekunden
von der Stromversorgung
und starten Sie das System
neu.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie
„Wie Sie Hilfe bekommen"
auf Seite 199.
Überprüfen Sie das SEL
auf weitere Informationen
und löschen Sie dann das
SEL. Trennen Sie das
System für 10 Sekunden
von der Stromversorgung
und starten Sie das System
neu.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie
„Wie Sie Hilfe bekommen"
auf Seite 199.
Entfernen Sie die PCIe-
Erweiterungskarten und
setzen Sie sie neu ein.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie
„Fehlerbehebung bei
Erweiterungskarten"
auf Seite 184.
Siehe „Fehlerbehebung bei
einem Festplattenlaufwerk"
auf Seite 182.
39

Werbung