Tabelle 1-2. Meldungen der LCD-Statusanzeige (fortgesetzt)
Code
Text
E1629 Power
required >
PSU wattage.
Check PSU and
config.
E1710 I/O channel
check error.
Review &
clear SEL.
E1711 PCI parity
error on
Bus ##
Device ##
Function ##
PCI parity
error on
Slot #.
Review &
clear SEL.
Ursachen
Die Systemkonfiguration
benötigt auch bei
Drosselung mehr Strom als
die Netzteile liefern
können.
Das System-BIOS hat
einen E/A-Kanalprüffehler
gemeldet.
Das System-BIOS hat
einen PCI-Paritätsfehler
bei einer Komponente im
PCI-Konfigurationsraum
bei Bus Nr. ##, Gerät Nr.
##, Funktion Nr. ##
gemeldet.
Das System-BIOS hat
einen PCI-Paritätsfehler
bei einer Komponente im
angegebenen Steckplatz
gemeldet.
Wissenswertes zum System
Korrekturmaßnahmen
Schalten Sie das System
aus, entfernen Sie einige
Hardwaregeräte oder
installieren Sie Netzteile
mit höherer Leistung und
starten Sie das System neu.
Überprüfen Sie das SEL
auf weitere Informationen
und löschen Sie dann das
SEL. Trennen Sie das
System für 10 Sekunden
von der Stromversorgung
und starten Sie das System
neu.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie
„Wie Sie Hilfe bekommen"
auf Seite 199.
Entfernen Sie die PCIe-
Erweiterungskarten und
setzen Sie sie neu ein.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie
„Fehlerbehebung bei
Erweiterungskarten"
auf Seite 184.
Entfernen Sie die PCIe-
Erweiterungskarten und
setzen Sie sie neu ein.
Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen
Sie „Fehlerbehebung bei
Erweiterungskarten"
auf Seite 184.
37

Werbung

loading