Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Umgebungsbedingungen; Netzstromvoraussetzungen - Fujitsu SPARC Enterprise T2000 Handbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T2000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Umgebungsbedingungen

Spezifikation
Betriebstemperatur:
• Meereshöhe bis 900 m
• Über 900 m
Luftfeuchtigkeit
Höhe
Schwingung
Erschütterung

Netzstromvoraussetzungen

Der Server ist mit zwei Netzteilen mit automatischer Bereichswahl ausgestattet.
Um den redundanten Betrieb der Netzteile sicherzustellen, sollten die beiden
Netzkabel an separate Stromkreise angeschlossen werden.
Beschreibung
Eingangsspannungsbereich bei Betrieb
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
Max. Wärmeableitung
Betrieb
• 5 °C bis 35 °C
• Max. Temperatur nimmt mit
steigender Höhe um
1°C/300m ab
20 bis 80% RH,
nichtkondensierend,
27 °C Kondenswasser,
IEC 60068-2-3&56
0-3.000 Meter (0-10.000 Fuß)
IEC 60068-2-13
0,2 Gs, swept sine 5-500-5Hz,
1 Oktave/Min, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
5 Gs Maximalwert 11
Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27
Spezifikation
100 bis 240 V~, 50-60 Hz
4.5 A bei 100 bis 120 V~
2.25 A bei 200 bis 240 V~
450 W
1.365 BTU/hr (1.440 BTU/hr)
SPARC Enterprise T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung
Ruhezustand
-40 bis 60 °C
-40 bis 60 °C
98% RH 38 °C,
nichtkondensierend,
IEC 60068-2-3&56
0-12.000 Meter (0-40.000 Fuß)
IEC 60068-2-13
1,0 Gs, swept sine 5-500-5Hz, 1
Oktave/Min, alle Achsen,
IEC 60068-2-13
30 Gs Maximalwert 11
Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis