Tabelle 27. Herabstufung der Betriebstemperatur – Technische Daten
Herabstufung der Betriebstemperatur
Bis zu 35 °C (95 °F)
35–40 °C (95–104 °F)
40–45 °C (104–113 °F)

Standardbetriebstemperatur

Tabelle 28. Technische Daten für Standardbetriebstemperatur
Standardbetriebstemperatur
Dauerbetrieb (für Höhen unter 950 m oder 3.117 Fuß)

Erweiterte Betriebstemperatur

Tabelle 29. Erweiterte Betriebstemperatur – Technische Daten
Erweiterte Betriebstemperatur
Dauerbetrieb
≤ 1 % der jährlichen Betriebsstunden
ANMERKUNG:
Der Betrieb im erweiterten Temperaturbereich kann die Leistung des Systems beeinträchtigen.
ANMERKUNG:
Bei Betrieb im erweiterten Temperaturbereich können im Systemereignisprotokoll Warnungen bezüglich
der Umgebungstemperatur gemeldet werden.
Beschränkungen für die erweiterte Betriebstemperatur
Bei Temperaturen unter 5 °C darf kein Kaltstart des Systems durchgeführt werden.
Die angegebene Betriebstemperatur für Frischluftkühlung gilt für eine maximale Höhe von 950 m.
Es sind zwei redundante Netzteile erforderlich.
Kühlungsredundanz wird nicht unterstützt, da sich nur ein Lüfter im System befindet.
Unterstützt Prozessoren mit bis zu 80 W.
116
Technische Daten
Technische Daten
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuß) oberhalb
von 950 m (3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 Fuß) oberhalb
von 950 m (3.117 Fuß).
Technische Daten
10–35 °C (50–95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte.
Technische Daten
5 °C bis −40 °C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und
einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Standardbetriebstemperatur (10 °C bis −35 °C) kann
das System fortlaufend bei Temperaturen von nur 5 °C
bis zu 40 °C betrieben werden.
Bei Temperaturen zwischen 35 °C und 40 °C verringert sich die
maximal zulässige Temperatur oberhalb von 950 m (3117 Fuß) um 1
°C je 175 m (1 °F je 319 Fuß).
−5 °C bis -45 °C bei 5 % bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit und
einem Taupunkt von 29 °C.
ANMERKUNG:
Standardbetriebstemperatur (10 °C bis −35 °C) kann
das System für maximal 1 % seiner jährlichen
Betriebsstunden bis hinunter auf −5 °C oder bis hinauf
auf 45 °C arbeiten.
Bei Temperaturen zwischen 40 °C und 45 °C verringert sich die
maximal zulässige Temperatur oberhalb von 950 m (3117 Fuß) um 1
°C je 125 m (1 °F je 228 Fuß).