Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Partikel- Und Gasförmige Verschmutzung - Technische Daten; Erweiterte Betriebstemperatur - Dell PowerEdge T430 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PowerEdge T430:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Partikel- und gasförmige Verschmutzung – Technische Daten
Die folgende Tabelle definiert Grenzwerte für die partikel- und gasförmige Verschmutzung, die eingehalten werden müssen, um etwaige
Schäden am Gerät oder den Ausfall des Geräts zu vermeiden. Wenn die partikel- und gasförmige Verschmutzung die angegebenen
Grenzwerte überschreitet und zur Beschädigung des Geräts bzw. zum Ausfall des Geräts führt, müssen Sie eventuell die
Umgebungsbedingungen anpassen. Diese Anpassung der Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.
ANMERKUNG:
Dieser Abschnitt definiert die Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden und/oder Fehlern an IT-Geräten durch
Partikel- und gasförmige Verschmutzung. Falls festgestellt wird, dass die Partikel- und gasförmige Verschmutzung über die unten
angegebenen Grenzwerte liegt und Schäden und/oder Fehler an den Geräten verursacht, müssen Sie eventuell die
Umgebungsbedingungen korrigieren, die diese Schäden und/oder Fehler verursachen. Die Verbesserung von
Umgebungsbedingungen unterliegt der Verantwortung des Kunden.
Tabelle 25. Partikelverschmutzung – Technische Daten
Partikelverschmutzung
Luftfilterung
ANMERKUNG:
Gilt ausschließlich für
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen
beziehen sich nicht auf IT-Geräte, die für die Verwendung
außerhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Büro oder in
einer Werkhalle, konzipiert sind.
Leitfähiger Staub
ANMERKUNG:
Bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-
Rechenzentrums-Umgebungen.
Korrosiver Staub
ANMERKUNG:
Bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-
Rechenzentrums-Umgebungen.
Tabelle 26. Gasförmige Verschmutzung – Technische Daten
Gasförmige Verschmutzung
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate
Silber-Kupon-Korrosionsrate

Erweiterte Betriebstemperatur

ANMERKUNG:
Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter
Dell.com/environmental_datasheets.
Tabelle 27. Erweiterte Betriebstemperatur
Zustand
Dauerbetrieb
42
Technische Daten
Technische Daten
<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/Monat gemäß AHSRAE TC9.9.
Temperatur
5 °C bis 40 °C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und einem Taupunkt von 29 °C.
Technische Daten
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO
14644-1 mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %.
ANMERKUNG:
Die ins Rechenzentrum eintretende
Luft muss über MERV11- oder MERV13-Filterung
verfügen.
Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder
anderen leitfähigen Partikeln sein.
Luft muss frei von korrosivem Staub sein
Der in der Luft vorhandene Reststaub muss über einen
Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 % relativer
Feuchtigkeit verfügen.