Zulässige
Technische Daten
Stoßeinwirkung
Bei Lagerung
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 g von bis zu 2 ms Dauer in positiver
und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems)
Maximale Höhe
Technische Daten
über NN
Betrieb
3048 m (10.000 ft).
Bei Lagerung
12.000 m (39.370 Fuß).
Herabstufung
Technische Daten
der
Betriebstemper
atur
Bis zu 35 °C (95 °F) Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuß) oberhalb von
950 m (3.117 Fuß).
35 °C bis 40 °C (95
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuß) oberhalb von
°F bis 104 °F)
950 m (3.117 Fuß).
40 °C bis 45 °C
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 Fuß) oberhalb von
(104 °F bis 113 °F)
950 m (3.117 Fuß).
Der folgende Abschnitt definiert die Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden an IT-Geräten und/oder
Fehlern durch Partikel- und gasförmige Verschmutzung. Wenn die Partikel- und gasförmige
Verschmutzung über die festgelegten Grenzwerte liegt und Schäden oder Fehler an den Geräten
verursacht, müssen Sie eventuell die Umgebungsbedingungen korrigieren. Die Verbesserung von
Umgebungsbedingungen unterliegt der Verantwortung des Kunden.
Partikelversch
Technische Daten
mutzung
Luftfilterung
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.
Leitfähiger Staub
Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfähigen Partikeln
sein.
Korrosiver Staub
ANMERKUNG: Gilt ausschließlich für Rechenzentrumsumgebungen.
Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf IT-Geräte, die für die
Verwendung außerhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Büro oder in
einer Werkhalle, konzipiert sind.
ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss über MERV11-
oder MERV13-Filterung verfügen.
ANMERKUNG: Bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-
Rechenzentrums-Umgebungen.
Luft muss frei von korrosivem Staub sein