REPO-Anschluss

Das UPS besitzt einen EPO-Anschluss vom Typ RJ-11. Mit der EPO-Funktion können die
Ausgangsbuchsen des UPS im Notfall ausgeschaltet werden. Diese Funktion wird über einen
normalerweise offenen (N.O.) Schalter (Option 1) oder einen normalerweise geschlossenen (N.C.)
Schalter (Option 2) aktiviert. Der EPO-Anschluss wird als REPO-Anschluss bezeichnet, wenn er in
Verbindung mit einer entfernten Haupttrennvorrichtung verwendet wird, die den Netzstrom im Notfall
abschaltet.
Option 1: Vom Benutzer gestellter, normalerweise offener Schalter
Wenn der Schalter aktiviert ist:
Die REPO-Funktion schaltet die geschützten Geräte sofort aus und fährt sie, im Gegensatz zur
Power Management Software, nicht ordnungsgemäß herunter.
Die REPO-Funktion schaltet UPS-Einheiten ab, die entweder mit Netzstrom oder mit Akkustrom
betrieben werden.
Option 2: Vom Benutzer gestellter, normalerweise geschlossener Schalter
6
Kapitel 1 Beschreibung der Komponenten