Especificaciones ambientales
NOTA:
Para obtener información adicional acerca de medidas ambientales
relativas a configuraciones de sistema específicas, visite la página web
www.dell.com/environmental_datasheets.
Temperatura
En funcionamiento
En almacenamiento
Humedad relativa
En funcionamiento
En almacenamiento
Vibración máxima
En funcionamiento
En almacenamiento
Impacto máximo
En funcionamiento
En almacenamiento
Altitud
En funcionamiento
En almacenamiento
Nivel de contaminación atmosférica
Clase
112
Procedimientos iniciales con el sistema
De 10 a 35 °C
De –40 a 65 °C
Del 20% al 80% (sin condensación)
Del 5 al 95% (sin condensación)
0,26 G (media onda sinusoidal) con un
barrido en frecuencia de 3 a 200 MHz
durante 15 minutos
0,5 G a 3–200 Hz durante 15 minutos
Seis choques ejecutados consecutivamente
en el sentido positivo y negativo de los
ejes x, y y z (un choque en cada lado del
sistema) de 36 G durante un máximo
de 2,6 ms
Seis choques ejecutados consecutivamente
en los ejes x, y y z positivo y negativo
(un choque en cada lado del sistema)
de 71 G durante un máximo de 2 ms
De –16 a 3 048 m
De –16 a 10 668 m
G2 o menos de acuerdo
con ISA-S71.04-1985