9
Spezifikationen
Spannungsversorgung
Energieverbrauch
Eingänge
extern
Intern
Ausgänge
extern
DE-eZNT-Wi-T331 Installationsanleitung.docx
24 VAC 50/60 Hz oder 24 VDC
8,2 VA / 3 W, Max. 19 VA / 21 W
3 Universaleingänge (12 Bit A/D)
softwarekonfigurierbar für folgende Eingangstypen:
• 0-5 V
• 0-10 V
• 10 k -Thermistor
• Potentialfreier Kontakt
Temperatur
• digitaler Temperaturfühler
• Genauigkeit: ± 0,2 °C
Feuchte (optional)
• digitaler Feuchtigkeitssensor
• Genauigkeit: ± 3 %rF
CO
(optional)
2
• Druckabhängigkeit: 0,13 % pro mmHg
• Zweikanal-NDIR-CO
Driftkompensation
• Automatische oder manuelle Einzelpunktkalibrierung
möglich
• Bereich 0-2000 ppm
• Genauigkeit bei 25 °C ±(30 ppm + 3 % vom Wert)
Bewegungssensor
• passiver Infrarot-Bewegungssensor (PIR)
• Reichweite: 5 m
• Abdeckung: 100° horizontal
1 SSR (FET)-Ausgang
•
24 VAC/DC @ max. 0,5 A (intern oder extern
versorgt)
3 Analogausgänge
•
0-10 VDC @ 20 mA
-Sensor bietet Langzeit-
2
© Delta Controls Germany 2024
Seite 15 von 16