5
eZNS-Geräteadressierung und Baudrate
Gültige eZNS-Adressen reichen von 1 bis 12. eZNS-Produkte sind ab Werk mit einer
LINKnet-Adresse von 1 und einer Kommunikationsgeschwindigkeit von 76,8k Baud kon-
figuriert.
Beim eZNS mit Display können Sie die Adresse und die Kommunikations-Baudrate über
die LCD- und Tasten oder über NFC mit der NetBuilder Mobile App ändern. Detaillierte
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie im Anwendungshandbuch.
Beim eZNS ohne Display wird über NFC mit der NetBuilder Mobile App adressiert und
die Baudrate konfiguriert.
6
Verkabelung
Die gesamte Verkabelung muss den NEC-Richtlinien, sowie den lokalen Normen und
Richtlinien entsprechen. Bitte benutzen Sie einen Klasse-II-Transformator und keinen
Spartransformator. Außerdem sollte die Leistung des Transformators auf die maximale
Verbraucherleistung begrenzt werden.
VORSICHT Gefahr von Stromschlag oder Brand. Es kann mehr als ein Trennschalter erfor-
derlich sein, um das Gerät vor der Wartung spannungsfrei zu schalten.
VORSICHT Eingangsnetzteile der Klasse 2 sind miteinander verbunden. Um das Risiko eines
Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, verwenden Sie nur Spannungsquellen
der Klasse 2, die für Zusammenschaltungen geeignet sind.
DE-eZNS-T100 Rev4 Installationsanleitung.docx
Seite 10 von 14
© Delta Controls Germany 2022