Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technische Daten - Siemens CASTOMAT System ION VIB-D T001 Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Industrial I/O-Node - ION VIB-D T001
3.7

Technische Daten

Anschlüsse
Spannungsversorgungsschnittstelle
Anzahl
Ausführung
Type
Eingangsspannung
Verlustleistung bei 24 VDC
Stromaufnahme bei 24 VDC
IEEE1394a Schnittstellen
Anzahl
Ausführung
Typ
Datenrate
Standard
Drehzahlgeberschnittstelle
Anzahl
Ausführung
Typ
Eingangsspannung
Eingangsspannungsfestigkeit
Isolationsfestigkeit
Potentialtrennung
Eingangswiderstand
Eingangsstrom
Abtastfrequenz
Auflösung
Kopplung
Verstärkungsfehler
Offset-Fehler
statischer Offset
CMR
Inkrementalgeberschnittstelle
Anzahl
Ausführung
Typ
Eingangsspannung
Isolationsfestigkeit
Eingangswiderstand
Abtastfrequenz
Handbuch - Deutsch
A5E02257232
24V / 0V / PD
1
3-poliger Klemmenblock, Phoenix Contact
Eingang
18 ... 32 VDC
24 W
1 A
P1 ... P3
3
6-polige Buchse
IEEE1394a Schnittstelle
400 Mbps
IEEE1394a
T+ / T-
1
8-poliger Klemmenblock, Phoenix Contact
differenzieller Eingang
+/- 10 V
+/- 60 V
+/- 0,4 kV
Kanal potentialgetrennt
R ≥ 1 M
l < 10 µA
≤ 40 kHz
16 Bit (15+1)
DC
0,025 % +/- 1 Digit
0,017 % +/- 1 Digit
max. 0,12 %
100 dB
A / B / N
1 (A, B, N)
8-poliger Klemmenblock
Impulsgebereingang
TTL, HTL
+/- 0,4 kV
R ≥ 100 k
500 kHz
CASTOMAT® System
15 / 24

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis