Die Spannungskonfigurations-Anzeige leuchtet grün
Vorgehensweise: Das UPS korrigiert automatisch hohe bzw. niedrige Netzspannungen in der
Netzleitung. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Die Ausgangsspannungs-Level-Anzeige leuchtet oder
blinkt rot
Vorgehensweise:
Entfernen Sie ein oder mehrere angeschlossene Geräte vom UPS, um den Strombedarf zu verringern.
1.
Aktivieren Sie einen Selbsttest (siehe
2.
Bleibt der Zustand weiter bestehen, überprüfen Sie, dass die angeschlossenen Geräte nicht
3.
defekt sind.

Die Akkulade-Anzeige leuchtet rot

Vorgehensweise:
Wenn die Betriebsanzeige grün blinkt:
Speichern Sie Ihre Daten, und schalten Sie das UPS aus (siehe
a.
auf Seite 20).
Schalten Sie das UPS nach dem Stromausfall oder Spannungsabfall wieder ein
b.
(siehe
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
c.
Wenn die Betriebsanzeige grün leuchtet:
Setzen Sie den Ladevorgang der Akkus fort, bis die Akkulade-Anzeige grün leuchtet.
a.
Aktivieren Sie einen Selbsttest (siehe
b.

Die Akku-Warnanzeige leuchtet gelb

Vorgehensweise:
Lassen Sie die UPS-Akkus 24 Stunden lang aufladen.
1.
Aktivieren Sie einen Selbsttest (siehe
2.
Die Fehleranzeige für Standortverdrahtung leuchtet rot
Vorgehensweise: Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker hinzu, um sicherzustellen, dass:
der Netzanschluss geerdet ist.
das UPS-Netzkabel einen Erdungsdraht enthält.
Leitungsdraht und Neutralleiter in der Netzsteckdose nicht vertauscht wurden.