Eingangsdaten des UPS

HINWEIS: Die Standardeinstellung ist durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.
UPS-Modell
T1000/1500
NA/JPN/TWN
T1000/1500 INTL

Ausgangsdaten des T1000

UPS-Modell
T1000
NA/JPN/TWN
T1000 INTL

Ausgangsdaten des T1500

UPS-Modell
T1500
NA/JPN/TWN
T1500 INTL

Stromschutzwerte des T1000

UPS-Modell
T1000
NA/JPN/TWN
T1000 INTL

Stromschutzwerte des T1500

UPS-Modell
T1500
NA/JPN/TWN
T1500 INTL
Versorgungs-
Verfügbare
spannungs-
Einstellungen für die
frequenz (Hz)
Netzspannung (V~)
60/50
100, 110, 120*
50/60
220, 230*, 240
Ausgangsbuchsen
8 x NEMA 5-15
8 x IEC-320-C13
Ausgangsbuchsen
8 x NEMA 5-15
8 x IEC-320-C13
VA
Nennleistung (W)
1000
650
1000
650
VA
Nennleistung (W)
1500
900
1500
900
Schutzschaltkreis-
Spannung (A)
15
10
Maximale Stromstärke
8,3 A
4,3 A
Maximale Stromstärke
12,5 A
6,5 A
Netzkabel
Nicht lösbares
Netzkabel mit
NEMA 5-15-Stecker
Lösbares Netzkabel
mit IEC-320-Stecker
Nennspannung
100, 110, 120
220, 230, 240
Nennspannung
100, 110, 120
220, 230, 240