8.5 Parameter

Das Ändern der Parameter erfolgt in den Untermenüs des Dropdown- Menü „Konfiguration".
Warnung:
Eine neue Konfiguration wird erst wirksam, wenn die Parameter vom PC in den T400
heruntergeladen worden sind: T400
8.5.1 Systemparameter (Konfiguration
Maschinenfaktor
Der Maschinenfaktor legt das Verhältnis zwischen der am Sensoreingang gemessenen Frequenz und der
dazugehörenden Drehzahl fest.
f
M =
n
Eine genauere Beschreibung, wie sie ihren Maschinenfaktor erhalten, finden sie im Kapitel 4.2 Maschinenfaktor.
Durch die Eingabe des Maschinenfaktors ist es möglich, alle anderen Angabe wie z. B. Grenzwerte direkt in rpm
einzugeben.
Minimale Messzeit
Die minimale Messzeit bestimmt die minimale Zeit, während der die Eingangsfrequenz gemessen wird. Nach
Ablauf dieser Zeit wird das Ende der laufenden Periode abgewartet und anschliessend werden die Berechnung
durchgeführt. Durch eine längere <Minimal- Messzeit> wird das Frequenzflackern heraus gefiltert. Dies bewirkt
ein ruhigeres und genaueres Messresultat. Gleichzeitig wird aber die Reaktionszeit erhöht.
Minimaler angezeigter Messwert
Der minimal angezeigte Messwert. Ein Messwert unter diesem Wert ergibt die Anzeige „0000".
Alarmdefinition
Diese Funktion definiert den (Sammel-) Alarm. Er kann nur vom Systemfehler oder als logische Verknüpfung
zwischen Systemfehler ODER Sensorüberwachung abhängig sein.
Während des Alarms erlischt die „OK"-LED. Zudem fällt das Relais ab und der analoge Ausgang fällt auf 0mA
(0V) unabhängig vom eingestellten Ausgangsbereich (Modus).
Version 2.02
Schreiben der Parameter...

System)

M
=
Maschinenfaktor
f
=
Signalfrequenz bei der Maschinendrehzahl n
n
=
Maschinendrehzahl