Umgebungsbedingungen

Betrieb
Bei Lagerung
Zulässige Stoßeinwirkung
Betrieb
Bei Lagerung
Maximale Höhe
Betrieb
Bei Lagerung
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung
Bis zu 35 °C (95 °F)
35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F)
40 °C bis 45 °C (104 °F bis 113 °F)
Partikelverschmutzung
ANMERKUNG: Dieser Abschnitt definiert die Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden an IT-
Geräten und/oder Fehlern durch Partikel- und gasförmige Verschmutzung. Falls festgestellt wird,
dass Grenzwerte für Partikel- und gasförmige Verschmutzung über den unten angegebenen
Grenzwerten liegen und die Ursache für die Schäden und/oder Fehler an Ihrem Gerät darstellen, ist
es ggf. erforderlich, die Schäden und/oder Fehler verursachenden Umgebungsbedingungen zu
beseitigen. Die Beseitigung von Umgebungsbedingungen ist die Verantwortung des Kunden.
Luftfilterung
ANMERKUNG: Gilt ausschließlich für
Rechenzentrumumgebungen.
Luftfilterungsanforderungen beziehen sich
nicht auf IT-Geräte, die für die Verwendung
außerhalb eines Rechenzentrums, z.B. in
einem Büro oder in einer Werkhalle,
konzipiert sind.
192
0,26 G
bei 5 Hz bis 350 Hz (alle
rms
Betriebsrichtungen)
1,88 G
bei 10 Hz bis 500 Hz über 15 Min. (alle
rms
sechs Seiten getestet).
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit
40 G von bis zu 2,3 ms Dauer in positiver und
negativer X-, Y- und Z-Richtung.
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 G
von bis zu 2 ms Dauer in positiver und negativer
X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite
des Systems)
3.048 m (10.000 Fuß)
12.000 m ( 39.370 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1
°C/300 m (1 °F/547 Fuß) oberhalb von 950 m
(3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1
°C/175 m (1 °F/319 Fuß) oberhalb von 950 m
(3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1
°C/125 m (1 °F/228 Fuß) oberhalb von 950 m
(3.117 Fuß).
Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse
8 pro ISO 14644-1 mit einer oberen
Konfidenzgrenze von 95 %.
ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum
eintretende Luft muss über MERV11- oder
MERV13-Filterung verfügen.