Tabelle 20. Relative Luftfeuchtigkeit – Technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit
Speicher
Während des Betriebs
Tabelle 21. Zulässige Erschütterung – Technische Daten
Zulässige Erschütterung
Während des Betriebs
Speicher
Tabelle 22. Zulässige Stoßeinwirkung – Technische Daten
Zulässige Erschütterung
Während des Betriebs
Speicher
Tabelle 23. Maximale Höhe – Technische Daten
Maximale Höhe über NN
Während des Betriebs
Speicher
Tabelle 24. Herabstufung der Betriebstemperatur - Technische Daten
Herabstufung der Betriebstemperatur
Bis zu 35 °C (95 °F)
35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F)
40 °C bis 45 °C (104 °F bis 113 °F)
36
Technische Daten
Technische Daten
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (RL) bei einem max. Taupunkt von
33 °C (91 °F). Die Atmosphäre muss jederzeit nicht kondensierend sein.
10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem maximalem Taupunkt von
29°C (84,2°F).
Technische Daten
0,26 G
bei 5 Hz bis 350 Hz (alle Betriebsrichtungen)
rms
1,88 G
bei 10 Hz bis 500 Hz über 15 Min. (alle sechs Seiten getestet).
rms
Technische Daten
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße in positiver und negativer x-, y- und
z-Richtung von 40 G über einen Zeitraum von bis zu 2,3 ms
Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 g von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des
Systems)
Technische Daten
3048 m (10.000 ft).
12.000 m (39.370 Fuß)
Technische Daten
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).
Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 Fuß)
oberhalb von 950 m (3.117 Fuß).