Herunterladen Diese Seite drucken

Dell emc PowerEdge T640 Handbuch Zum Einstieg Seite 2

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für emc PowerEdge T640:

Werbung

Technical specifications
The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the
specifications for your system, see Dell.com/poweredgemanuals.
Power:
2400 W Platinum AC 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A
NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1400 W.
2000 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A
NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1000 W.
1600 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A
NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 800 W.
1100 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A
NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1050 W.
1100 W DC (-(48–60)) V, 32 A
750 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A
750 W Titanium AC 200–240 V, 50/60 Hz, 5 A
750 W Mixed Mode HVDC (For China only)
• Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A
• DC 240 V, 4.5 A
495 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 6.5 A–3 A
NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 240 V.
System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell
Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F
NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of
the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.
For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Owner's Manual at
Dell.com/poweredgemanuals.
Technische Daten
Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen.
Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten Ihres Systems finden Sie unter Dell.com/poweredgemanuals.
Stromversorgung:
2 400 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A
ANMERKUNG: Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung
pro Netzteil bei bis zu 1400 W.
2 000 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 11,5 A
ANMERKUNG: Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung
pro Netzteil bei bis zu 1 000 W.
1 600 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A
ANMERKUNG: Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung
pro Netzteil bei bis zu 800 W.
1 100 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6,5 A
ANMERKUNG: Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung
pro Netzteil bei bis zu 1050 W.
1 100 W Gleichstrom (-(48-60) V, 32 A)
750 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A
750 W (Titan) Wechselspannung 200-240 V, 50/60 Hz, 5 A
750 W Gemischter Modus HVDC (nur für China)
• (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A
• Gleichstrom 240 V, 4,5 A
495 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A-3 A
ANMERKUNG: Dieses System ist für den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Außenleiterspannung von höchstens
240 V konzipiert.
Systembatterie: 3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Temperatur: Die maximale Umgebungstemperatur für den Dauerbetrieb ist 35°C/95°F.
ANMERKUNG: Bestimmte Systemkonfigurationen können eine Herabsetzung des maximalen Temperaturgrenzwerts erfordern.
Der Betrieb über dem maximalen Temperaturgrenzwert oder mit einem fehlerhaften Lüfter kann die Systemleistung beeinträchtigen.
Weitere Informationen zu Dell Fresh Air und unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen finden Sie im
Benutzerhandbuch unter Dell.com/poweredgemanuals.
Технические характеристики
Ниже приведены только те технические характеристики, которые необходимо указывать в соответствии с требованиями
законодательства. Полный актуальный список технических характеристик вашей системы см. по адресу Dell.com/poweredgemanuals.
Питание:
2 400 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 16 А)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если система работает с низковольтным напряжением 100–120 В~, то мощность блока питания понижается
до 1 400 Вт.
2 000 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 11,5 А)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если система работает с низковольтным напряжением 100–120 В~, то мощность блока питания понижается
до 1 000 Вт.
1 600 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 10 А)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если система работает с низковольтным напряжением 100–120 В~, то мощность блока питания понижается
до 800 Вт.
1 100 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 12–6,5 А)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если система работает с низковольтным напряжением 100–120 В~, то мощность блока питания понижается
до 1050 Вт.
1 100 Вт (Platinum), постоянный ток (-(48–60)) В, 32 А)
750 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 10–5 А)
750 Вт (Titanium), переменный ток (200–240 В, 50/60 Гц, 5 А)
750 Вт в смешанном режиме постоянного тока высокого напряжения (только для Китая)
• Platinum, переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 10–5 А)
• Постоянный ток (240 В, 4,5 А)
495 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 6,5–3 А)
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта система также предназначена для подключения к системам питания ИТ-оборудования с междуфазным
напряжением не более 240 В.
Системный аккумулятор: литиевая батарейка типа "таблетка" CR2032, 3 В
Температура: максимальная температура окружающей среды при непрерывной эксплуатации составляет 35 °C (95 °F)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых конфигураций системы может потребоваться уменьшение максимальной температуры
окружающей среды. Производительность системы может ухудшаться, если превышена максимальная температура окружающей
среды или неисправен вентилятор.
Информацию о технологии Dell Fresh Air и поддерживаемом расширенном диапазоне рабочих температур см. в руководстве
пользователя по адресу Dell.com/poweredgemanuals.
‫המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לרשימה המלאה והמעודכנת של המפרטים עבור המערכת שלך, ראה‬
.Dell.com/poweredgemanuals
‫0042 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 05/06 הרץ, 61 אמפר‬
‫הערה: אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 001–021 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 004,1 ואט לכל יחידת ספק‬
‫0002 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 06/05 הרץ, 5.11 אמפר‬
‫הערה: אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 001–021 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 000,1 ואט לכל יחידת ספק‬
‫0061 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 05/06 הרץ, 01 אמפר‬
‫הערה: אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 001-021 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 008 ואט לכל יחידת ספק‬
‫0011 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 05/06 הרץ, 21 אמפר–5.6 אמפר‬
‫הערה: אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 001-021 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 0501 ואט לכל יחידת ספק‬
‫0011 ואט זרם ישר (-(84–06)) וולט, 23 אמפר‬
‫057 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 05/06 הרץ, 01 אמפר–5 אמפר‬
‫057 ואט טיטניום זרם חילופין 002-042 וולט, 05/06 הרץ, 5 אמפר‬
)‫ (זרם ישר במתח גבוה) במצב מעורב (תקף בסין בלבד‬HVDC ‫057 ואט‬
‫פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 06/05 הרץ, 01 אמפר–5 אמפר‬
‫זרם ישר 042 וולט, 5.4 אמפר‬
‫594 ואט פלטינום זרם חילופין 001-042 וולט, 05/06 הרץ, 5.6 אמפר–3 אמפר‬
.‫ עם מתח בין פאזה לפאזה שאינו עולה על 042 וולט‬IT ‫הערה: מערכת זו מתוכננת להתחבר גם למערכות חשמל של‬
‫ 3 וולט‬CR2032 ‫סוללת המערכת: סוללת מטבע ליתיום‬
)95°F( 35°C :‫טמפרטורה: טמפרטורת סביבה מרבית להפעלה מתמשכת‬
‫הערה: ייתכן שבתצורות מערכת מסוימות המגבלה של טמפרטורת הסביבה המרבית תידרש להיות נמוכה יותר. ביצועי המערכת עשויים‬
.‫להיפגע כשטמפרטורת הסביבה גבוהה ממגבלת הטמפרטורה המרבית או כשיש תקלה במאוורר‬
‫ וטווח טמפרטורות פעולה מורחבות נתמכות, עיין במדריך למשתמש בכתובת‬Dell Fresh Air ‫לקבלת מידע נוסף על‬
.Dell.com/poweredgemanuals
Dell End User License Agreement
Dell Лицензионное соглашение
конечного пользователя
Before using your system, read the Dell Software License
Agreement that shipped with your system. If you do not accept
Перед тем, как использовать систему, ознакомьтесь с
the terms of agreement, see Dell.com/contactdell.
Лицензионным соглашением на использование ПО Dell, которое
поставляется в комплекте с вашей системой. Если вы не согласны
Dell Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
с условиями соглашения, см. информацию по адресу
Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie die im Lieferumfang
Dell.com/contactdell.
enthaltene Dell Software-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die
Bedingungen nicht akzeptieren, besuchen Sie
Dell.com/contactdell.
‫, שהגיע‬Dell ‫לפני השימוש במערכת, קרא את הסכם רישיון התוכנה של‬
WARNING: A WARNING indicates a potential for
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциальную
опасность серьезного материального ущерба,
property damage, personal injury, or death.
получения травм или летального исхода.
CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to
ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциальную опасность
hardware or loss of data if instructions are not followed.
повреждения оборудования или потери данных в
NOTE: A NOTE indicates important information that helps
случае несоблюдения инструкций.
you make better use of your computer.
ПРИМЕЧАНИЕ. Содержит важную информацию,
помогающую оптимизировать работу компьютера.
WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenziell
gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden,
‫אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה‬
Verletzungen oder zum Tod führen könnte.
VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht
‫התראה: התראה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או אובדן‬
darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von
Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder
Datenverlust droht.
‫הערה: 'הערה' מציינת מידע חשוב המסייע לך להשתמש במחשב‬
ANMERKUNG: Ein ANMERKUNG macht auf wichtige
‫מפרטים טכניים‬
Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihren Computer
besser einsetzen können.
:‫חשמל‬
.)PSU( ‫כוח‬
.)PSU( ‫כוח‬
.)PSU( ‫כוח‬
.)PSU( ‫כוח‬
‫ הסכם רישיון למשתמש קצה‬Dell
‫יחד עם המערכת. אם אינך מסכים לתנאי ההסכם, ראה‬
.Dell.com/contactdell
.‫גופנית או מוות‬
.‫נתונים במקרה של אי ציות להוראות‬
.‫ביתר יעילות‬
European Union Radio Equipment Directive
Richtlinie der Europäischen Union über Funkanlagen | Директива ЕС о радиооборудовании
Quick Sync 2.0 option: RF Module Model Number
Quick Sync 2.0 Option: Modellnummer des Funkmoduls – ATWILC3000-R110CA
Опциональная функция Quick Sync 2.0: номер модели радиочастотного модуля — ATWILC3000-R110CA
Wireless Technology
Standard/Band
Wireless-Technologie
Standard/Band
Технология беспроводной связи
Стандарт/диапазон
Wifi
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth
Regulatory model/type
Vorschriftenmodell/Vorschriftentyp | Нормативный код или тип модели
‫דגם/סוג תקינה‬
P/N CGK290
Rev. A00
© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.
ATWILC3000-R110CA
Frequency
Max Output Power
Frequenz
Maximale Ausgangsleistung
Частота
Максимальная выходная мощность
2400 ~ 2483.5 MHz
19.92 dBm
2400 ~ 2483.5 MHz
9.2 dBm
E47S Series/E47S001
2017-08

Werbung

loading