Herunterladen Diese Seite drucken

Delta Controls eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für eZNT-Wi-T304:

Werbung

eZNT-Wi-T304
Installationsanleitung
Grundlage: eZNT-Wi-T304 Installation Guide Rev 3.5 (Stand: Januar 2024)

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Delta Controls eZNT-Wi-T304

  • Seite 1 Installationsanleitung Grundlage: eZNT-Wi-T304 Installation Guide Rev 3.5 (Stand: Januar 2024)
  • Seite 2 Dokumenthistorie Version Datum Bearbeiter Änderung 31.01.2024 C. Schmidt Ersterstellung DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 2 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 3 MS/TP (RS-485) Verdrahtung ................11 MS/TP-Netzwerkverkabelung ordnungsgemäßem Abschluss unter Verwendung von TRM-768s .................... 11 Externe Ein- und Ausgangskonfiguration ............... 12 Eingangskonfiguration ..................12 Ausgangskonfiguration ..................12 Reinigung ........................ 14 Spezifikationen ....................... 15 DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 3 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 4 Bewegung. Dieses Produkt verfügt über integriertes Wi-Fi, das eine drahtlose BACnet-over-IP-Netzwerkkommunikation ermöglicht. Das Gerät unterstützt auch LINKnet-Konnektivität. Der eZNT-Wi-T304 bietet außerdem eine Auswahl an beleuchteten Hintergrundfarben, die zusätzliches Benutzer-Feedback und ästhetische Attraktivität bieten. Die eZNT-Wi NFC-Technologie ermöglicht es Installateuren, NFC-fähige Mobilgeräte zur Konfiguration des Thermostats an der Wand oder in der mitgelieferten Box zu verwenden.
  • Seite 5 Die SC-Rückwand ist nicht mit der SM-Rückwand kompatibel. CO -Modelle müssen die SC-Rückwand und Nicht-CO -Modelle müssen die SM-Rückwand verwenden! Abmessungen 133 mm 93 mm 23 mm 23 mm DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 5 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 6 Übergabe an den Kunden entfernt werden kann. Ziehen Sie sie an einer oberen Ecke ab und achten Sie darauf, dass Sie sie nicht nach außen, sondern nach unten ziehen, um ein Abreißen des Overlays zu vermeiden. DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 6 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 7 Sie können auch Unterlegscheiben aus Nylon oder Kunststoff hinter die Rückwand legen, um sie bündig/eben auszurichten und so die Durchbiegung der Rückwand beim Anziehen der Befestigungsschrauben zu verringern. DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 7 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 8 Sensor anschluss für Gehäuse Serviceanschluss (FRONTPLATTE) (RÜCKPLATTE) Geräteeigenschaften und Sensoroptionen Das eZNT-Wi-T304 kann mit nachfolgend dargestellter Konfiguration bestellt werden. Es wird folgendes Schema verwendet: eZNT-Wi-T304aaa-bb • aaa = interne Sensoroption • bb = Displayoption (Hintergrundbeleuchtung, standardmäßig integriert) Eigenschaft eZNT-Wi-T304-B eZNT-Wi-T304C-B...
  • Seite 9 Eventuell wird mehr als nur ein Trennschalter benötigt, um das Gerät freizuschalten. Eingangsseitige Klasse II Energieversorgungen sind verbunden. Bitte nur geeignete Versorgungsquellen benutzen. Alle Klemmen sind nur für Klasse II vorgesehen. Nur Kupferleitungen verwenden! DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 9 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 10 Allgemeiner Leitfaden für die Spannungsversorgung von Delta- Geräten Die Geräte von Delta Controls werden mit 24 VAC, Klasse 2, versorgt. Es muss die vorgeschriebene Verkabelung verwendet werden. (18 16 AWG, 0,75 mm² bis 1,5 mm², 2-Leiter-Draht) Ein einzelner Transformator kann zur Versorgung mehrerer Controller und/oder zusätzlicher Feldgeräte (Stellantriebe usw.) verwendet werden, sofern die folgenden...
  • Seite 11 Installationsrichtlinien von Delta Controls. MS/TP (RS-485) Verdrahtung Detaillierte Informationen zur MS/TP- und LINKnet-Verkabelung finden Sie in den Verdrahtungs- und Installationsrichtlinien von Delta Controls. • Um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten, muss die richtige Verkabelung verwendet werden. (22-24 AWG verdrilltes Kabel, 100-120 Ohm Impedanz, 17 pF/ft oder geringere Kapazität, mit geflochtener Abschirmung oder...
  • Seite 12 Für Sensoren, die ein 0-10 VDC-Signal verwenden Ausgangskonfiguration Der eZNT-Wi-T304 verfügt über 4 binäre FET-SSR-Ausgänge, die interne oder externe 24 VAC oder 24 VDC bei maximal 0,5 A schalten können. Die Leistung kann zwischen zwei Gruppen von Ausgängen aufgeteilt werden, was separate Transformatoren ermöglicht.
  • Seite 13 Spannungsquelle versorgen oder mit einer separaten externen Spannungsquelle für jede der beiden Gruppen aufgeteilt werden. Ein Beispiel für die Verdrahtung der Ausgänge 1-3, wenn der Jumper OP1-3 auf Extern gesetzt ist: DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 13 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 14 Bemerkung: Beim Wischen der Frontseite können aufgrund der kapazitiven Sensoren unerwünschte Aktionen ausgelöst werden. Es wird für den Reinigungsvorgang empfohlen, einen Sperrmodus zu programmieren, der für einige Minuten alle Tastendrücke ignoriert. DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 14 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 15 Bewegungssensor • passiver Infrarot-Bewegungssensor (PIR) • Reichweite: 5 m • Abdeckung: 100° horizontal Ausgänge extern 4 SSR (FET)-Ausgänge • 24 VAC/DC @ max. 0,5 A (intern oder extern versorgt) DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 15 von 16 © Delta Controls Germany 2024...
  • Seite 16 16 MB externer Daten Flash Umgebungsbedingungen 0 °C - 55 °C 10 %rF - 90 %rF (nicht kondensierend) IP-Schutzklasse IP20 Zertifikate / Normen FCC Klasse B Listungen UL 916 DE-eZNT-Wi-T304 Installationsanleitung.docx Seite 16 von 16 © Delta Controls Germany 2024...