4.8.1
Anschlussplan
Abb.4-11:
4.8.2
Allgemeine Informationen zur Schnittstelle RS-422-A
● Der Spannungspegel der Leitung A des Senders muss bei einer binären 1
(Ruhezustand der Schnittstelle) negativ gegenüber Leitung B sein.
● Der Spannungspegel der Leitung A des Senders muss bei einer binären 0
(Aktivzustand der Schnittstelle) positiv gegenüber Leitung B sein.
Zur Identifikation der Leitungen kann mittels eines Voltmeters die Spannung
zwischen den Leitungen A und B gemessen werden.
4.9
Serial Port-Buchse S2 für Debug Schnittstelle (RS-232-C)
Diese serielle Schnittstelle kann zum Debuggen oder Download von Software
per Boot-Loader verwendet werden, oder zum Abgleichen bzw. Übertragen
von Daten zu einem PC mittels der Remote-Software ActiveSync von Micro-
soft. Hierfür ist das als Zubehör erhältliche serielle Downloadkabel KeTop
XD040 erforderlich.
Folgende Schnittstellenparameter sind fest vorgegeben:
● 115200 Baud
● 8 Datenbits
● 1 Stoppbit
● no parity
● no handshake
Die Debug-Schnittstelle ist in der Software dem COM 1-Schnittstellenport zu-
gewiesen.
Benutzerhandbuch V4.00
© KEBA 2009
RS-422-A-Anschluss des KeTop T100 über Anschlussbox KeTop CB211
Anschluss
33