Anwendung Von Not-Aus Schalter Bzw. Stopp-Schalter Am Handterminal - Keba KEMRO KeTop T100 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für KEMRO KeTop T100:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Abb.14-1:
Tab.14-3:
Der Not-Aus darf daher nicht als vorwiegende Sicherheits-Einrichtung dienen,
sondern ist ausschließlich zur Abdeckung von eventuellen Restrisiken vorge-
sehen.
Als primäre Sicherheits-Einrichtung sollten stattdessen, abhängig von der Be-
triebsart, z.B. verriegelnde Schutztüren, Lichtschranken, Zweihandschalter
oder Zustimmungstaster angewendet werden.
Mit der Betätigung des Not-Aus-Schalters muss die gesamte Maschine oder
alle zu einer Anlage zusammen geschalteten Maschinen in einen sicheren
Zustand übergeführt werden, zB durch Abschaltung der Energie der gefährd-
enden Antriebe (Stopp-Kategorien 0 oder 1 nach EN 60204-1).
Das Entriegeln des Not-Aus-Schalters darf keinen unkontrollierten Wiederan-
lauf der Maschine bewirken.
Unabhängig davon, ob auf einem Handterminal ein Not-Aus vorhanden ist
oder nicht, sind in jedem Fall an ausgewählten Stellen rund um die Maschine
fix installierte, für jedermann erkenntliche und gut zugängliche Not-Aus Schal-
ter anzubringen.
14.2.9

Anwendung von Not-Aus Schalter bzw. Stopp-Schalter am Handterminal

Die Maschinenrichtline stellt keine detaillierten Anforderungen zur Farbgebung
der Bedienelemente zum Stillsetzen im Notfall. Die Anforderung lautet: "Die
Befehlseinrichtung muss deutlich kenntliche, gut sichtbare und schnell zu-
gängliche Stellteile haben".
Im Normalfall sind „Not-Aus" Schalter rot-gelb gekennzeichnet. Die besondere
Gestaltung hat den Sinn einer Signalwirkung, und soll bewirken, dass jeder,
speziell auch ungeschulte Personen, in einem Notfall, das Bedienelement
rasch als die Einrichtung zur Beseitigung einer Gefahr erkennen kann.
Eine unbedingte Forderung ist daher, dass mit diesen derart gekennzeichne-
ten Geräten, zu jeder Zeit und in jeder Betriebsart, ohne weitere Kenntnis über
die Maschine, ein sicherer Zustand eingeleitet werden kann (siehe dazu auch
EN ISO 13850). Eine wechselnde Betriebsbereitschaft eines Not-Aus-Schal-
Benutzerhandbuch V4.00
© KEBA 2009
Not-Aus in Ruhestellung (nicht ge-
drückt)
Not-Aus-Funktionen
CE Konformität, Richtlinien und Normen
Abb.14-2:
Not-Aus gedrückt
127