Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Dell PowerEdge T160 Technisches Handbuch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PowerEdge T160:
Inhaltsverzeichnis
Dell PowerEdge T160
Technisches Handbuch
Vorschriftenmodell: E105S
Vorschriftentyp: E105S001
Mai 2024
Rev. A00
Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Dell PowerEdge T160

  • Seite 1 Dell PowerEdge T160 Technisches Handbuch Vorschriftenmodell: E105S Vorschriftentyp: E105S001 Mai 2024 Rev. A00...
  • Seite 2 Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. © 2024 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis Kapitel 1: Dell PowerEdge T160-System – Übersicht................5 Neue Technologien................................5 Wichtige Workloads................................6 Kapitel 2: Produktvergleich......................7 Kapitel 3: Ansichten und Funktionen des Gehäuses................10 Vorderansicht des Systems..............................10 Rückansicht des Systems..............................12 Das Systeminnere.................................14 Quick Resource Locator..............................14 Kapitel 4: Prozessor........................16 Prozessormerkmale................................
  • Seite 4 Kapitel 11: Dell OpenManage Systems Management................. 36 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)....................... 36 Systems Management Software-Supportmatrix......................37 Kapitel 12: Anhang D: Services....................... 39 Gründe für Serviceverträge............................... 39 ProSupport Infrastructure Suite............................39 Specialty Support Services..............................41 ProDeploy Infrastructure Suite............................42 Ergänzende Bereitstellungsservices..........................44 Spezielle Bereitstellungsszenarien.............................45...
  • Seite 5: Kapitel 1: Dell Poweredge T160-System - Übersicht

    VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCIe Geräte auf Ihrem System, die nicht von Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungültige Hardware-Installationen verursachte Schäden führen dazu, dass die System Garantie ungültig wird. Themen: •...
  • Seite 6: Wichtige Workloads

    Unterstützung von Payload-Daten über PERC und rückseitige E/A für BOSS-N1 und iDRAC Dedizierte PERC PERC-Adapter mit PERC11 Software-RAID Betriebssystem RAID/S160 Netzteile 120-mm- Bronze 300 W AC Netzteil Platinum 450 W AC Wichtige Workloads ● E-Mails und Nachrichten ● Datenanalyse ● Herkömmliche Geschäftsanwendungen Dell PowerEdge T160-System – Übersicht...
  • Seite 7: Kapitel 2: Produktvergleich

    Produktvergleich Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich zwischen dem PowerEdge T160 und dem PowerEdge T150. Tabelle 2. Funktionsvergleich  Funktionen PowerEdge T160 PowerEdge T150 Prozessor Ein Intel® Xeon® Prozessor der Serie E-2400 mit bis zu acht Ein Prozessor der Intel® Xeon® E-2300- Cores oder ein Intel®...
  • Seite 8 Tabelle 2. Funktionsvergleich (fortgesetzt) Funktionen PowerEdge T160 PowerEdge T150 Tiefe: 408,8 mm (16,09 Zoll) (mit Blende) Tiefe: 453.75 mm (17,86 Zoll) (mit Blende) 403,8 mm (15,89 Zoll) (ohne Blende) 428,75 mm (16,87 Zoll) (ohne Blende) Bauweise 3-HE-Tower-Server 4-HE-Tower-Server Integriertes ● iDRAC9 ● iDRAC9 Management ●...
  • Seite 9 Tabelle 2. Funktionsvergleich (fortgesetzt) Funktionen PowerEdge T160 PowerEdge T150 ● 1 x iDRAC Direct-Port ● 3 x USB 3.2 Gen1 ● 1 x iDRAC Direct- ● 5 x USB 2.0 (Micro-AB USB) Port (Micro-AB ● 1 x serieller Anschluss ● 1 x iDRAC-...
  • Seite 10: Kapitel 3: Ansichten Und Funktionen Des Gehäuses

    Ansichten und Funktionen des Gehäuses Themen: • Vorderansicht des Systems • Rückansicht des Systems • Das Systeminnere • Quick Resource Locator Vorderansicht des Systems Abbildung 1. Vorderansicht des Systems Ansichten und Funktionen des Gehäuses...
  • Seite 11 Über den iDRAC Direct (Micro- USB) AB USB)-Anschluss können Sie auf die iDRAC Direct Micro- AB-USB-Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Integrated Dell Remote Access Controller unter . Express-Service-Tag k. A. Herausziehbares Etikettenfeld mit dem Express-Service-Tag, auf dem Systeminformationen wie das Service-Tag, NIC- und MAC-Adresse usw.
  • Seite 12: Rückansicht Des Systems

    Rückansicht des Systems Abbildung 2. Rückansicht des Systems Tabelle 4. Verfügbare Funktionen auf der Rückseite des Systems  Element Anschlüsse, Bedienfelder Symbol Beschreibung und Steckplätze PCIe-Erweiterungskarten- k. A. Ermöglichen das Steckplätze Anschließen von PCI-Express- Erweiterungskarten. BOSS-N1 (optional) k. A. BOSS-N1 (optional) als internes Systemstartgerät 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.2- Unterstützt USB 2.0- und...
  • Seite 13 USB 2.0-Port Unterstützt USB 2.0-konforme Geräte. Dedizierter iDRAC-Ethernet- Ermöglicht Remote-Zugriff Anschluss auf den iDRAC. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Integrated Dell Remote Access Controller unter PowerEdge Handbücher. VGA-Port Ermöglicht das Anschließen eines Bildschirms an das System. Serielle Schnittstelle Ermöglicht das Anschließen eines seriellen Geräts an das...
  • Seite 14: Das Systeminnere

    Das Systeminnere Abbildung 3. Innenansicht des Systems 1. Hochleistungslüfter (HPR) (optional) 2. BOSS N1-Modul 3. Kühlungslüfter 4. Hauptplatine 5. Speichermodulsockel 6. Schutzschalter 7. Verkabeltes Netzteil 8. Kühlkörper 9. 3,5"-Laufwerksgehäuse 10. 2,5-Zoll-Laufwerksgehäuse Quick Resource Locator Der QRL auf sämtlichen Gegenständen (SILs, GSG, Benutzerhandbuch, nicht auf dem EST) ist ein generischer QRL für T160-Systeme, der zu einer Webseite für dieses Produkt führt.
  • Seite 15 Abbildung 4. Quick Resource Locator (QRL) für das PowerEdgeT160-System Ansichten und Funktionen des Gehäuses...
  • Seite 16: Kapitel 4: Prozessor

    Prozessor Themen: • Prozessormerkmale Prozessormerkmale ® ® Im Folgenden werden die Funktionen und Merkmale der Intel Xeon Prozessoren der Serie E-2400 aufgelistet, die in Kürze auf den Markt kommen wird: ® ● Für kleine Unternehmen bietet Xeon E eine zuverlässige Lösung für einsatzbereite Server zur Unterstützung von geschäftskritischen Services und Kundendatenanforderungen.
  • Seite 17: Kapitel 5: Arbeitsspeichersubsystem

    Arbeitsspeichersubsystem Themen: • Unterstützter Speicher Unterstützter Speicher Tabelle 6. Arbeitsspeichertechnologie  DIMM-Typ Rang Kapazität DIMM- Geschwindigkeit Nennspannung 1 DIMM pro Kanal 2 DIMMs pro Kanal (DPC) (DPC) Geschwindigkeit ECC UDIMM 1 R 16 GB DDR5 (1,1 V), 5.600 4.400 MT/s 4.000 MT/s MT/s 2 R 32 GB DDR5 (1,1 V), 5.600 4.400 MT/s 3.600 MT/s...
  • Seite 18: Kapitel 6: Speicher

    H355, HBA355 (intern/extern) Leistung H755 ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Funktionen und Merkmalen der Dell PERC-Geräte (PowerEdge RAID Controller), der Software-RAID-Controller und der BOSS-Karten sowie zur Bereitstellung der Karten finden Sie in der Dokumentation der Storage-Controller unter . ANMERKUNG: H345 wird durch H355 als Einstiegs-RAID-Controller ersetzt.
  • Seite 19: Externes Speichermedium

    Das T160-System unterstützt die folgenden internen Speicherkonfigurationen: ● 3 x 3,5-Zoll-SATA-HDD-Laufwerke vom Chipsatz ● 3 x 3,5-Zoll- + 2 x 2,5-Zoll-SATA-HDD-Laufwerke vom Chipsatz Externes Speichermedium Das T160-System unterstützt die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten externen Storage-Gerätetypen. Tabelle 10. Unterstützte externe Speichergeräte  Gerätetyp Beschreibung Externes Band Unterstützt die Verbindung zu externen USB-Bandlaufwerken...
  • Seite 20: Kapitel 7: Netzwerk

    Technologien der Branche werden ausgewählt und es werden Systemverwaltungsfunktionen von Partnern der Firmware für eine Verbindung mit iDRAC hinzugefügt. Diese Adapter werden strengen Tests unterzogen, um eine sorgenfreie, vollständig unterstützte Verwendung in Dell Servern zu gewährleisten. Unterstützte Netzwerkkarten Tabelle 11. Unterstützte Netzwerkkarten ...
  • Seite 21: Kapitel 8: Pcie-Subsystem

    PCIe-Subsystem Themen: • PCIe-Riser PCIe-Riser Der T160 verfügt über eine Option ohne Riser. Im Folgenden werden die PCI-Steckplätze für die Plattform aufgeführt. Abbildung 5. Steckplätze Riseranschluss auf Systemplatine 1. PCIe-Steckplatz 1 (CPU 1) 2. PCIe-Steckplatz 2 (CPU 1) Tabelle 12. PCIe-Riser-Konfigurationen  Konfigurationsnummer Riser-Konfiguration Anzahl der Unterstützter PERC-...
  • Seite 22 Steckplatzpriorität erhalten. Alle anderen Erweiterungskarten müssen nach Kartenpriorität und in der Reihenfolge der Steckplatzpriorität installiert werden. Tabelle 13. Konfiguration: ohne Riser  Kartentyp Steckplatzpriorität Maximale Anzahl an Karten FOXCONN (aPERC 11) 2, 1 FOXCONN (aPERC HBA11) 2, 1 FOXCONN (externer Adapter) 2, 1 Intel (NIC: 10 Gb) 2, 1...
  • Seite 23: Kapitel 9: Stromversorgung, Thermische Auslegung Und Akustikdesign

    PowerEdge-Server verfügen über zahlreiche Sensoren, mit deren Hilfe die thermische Aktivität automatisch verfolgt wird. Dies hilft dabei, die Temperatur und somit auch die Servergeräusche und den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Tabelle unten enthält eine Liste der Tools und Technologien, die von Dell angeboten werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhöhen: Themen: •...
  • Seite 24: Thermische Auslegung

    Die Wärmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils. ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswählen und Aufrüsten der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu prüfen und eine optimale Energienutzung zu gewährleisten. Abbildung 6. Netzteil-Netzkabel Tabelle 16. Netzteil-Netzkabel ...
  • Seite 25: Akustikdesign

    ● Nutzerkonfigurierbare Einstellungen: Angesichts der Erkenntnis, dass jeder Kunde spezielle Rahmenbedingungen und Erwartungen an das System hat, haben wir in dieser Generation von Servern beschränkte nutzerkonfigurierbare Einstellungen eingeführt, die sich auf dem Bildschirm für das iDRAC BIOS-Setup befinden. Weitere Informationen finden Sie im Dell PowerEdge T160 Installations- und Service-Handbuch unter Handbücher zu PowerEdge...
  • Seite 26 Tabelle 17. Dell Enterprise Kategorie 1, akustische Spezifikationen für „auf Tischplatte in Büroumgebung“. (fortgesetzt) Messpositionen Kennzahlen Testmodi bezüglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationärem Zustand befinden, bezüglich bezüglich siehe AC0159, außer wenn unten angegeben) AC0158 AC0159 Stand-by bei 23 Inaktiv bei 23 ±...
  • Seite 27: Kategorie 2: Auf Dem Boden In Büroumgebung

    Kategorie 2: auf dem Boden in Büroumgebung Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt primär auf dem Boden stehend verwendet werden soll, d. h. sich neben den Füßen des Benutzers befinden wird, gelten die akustischen Angaben der nachfolgenden Tabelle. Der Geräuschpegel des Produkts sollte die Gedanken oder Gespräche des Benutzers, z. B.
  • Seite 28: Kategorie 3: Verwendung In Gemeinschaftsraum

    Kategorie 3: Verwendung in Gemeinschaftsraum Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend an einem allgemeinen Verwendungsort verwendet werden soll, gelten die akustischen Angaben in der nachfolgenden Tabelle. Diese Produkte sind in Laboratorien, Schulen, Restaurants, Büros mit offenem Raumlayout, kleinen belüfteten Schränken usw. zu finden, jedoch nicht in der Nähe einer bestimmten Person und in Mengen, die einige wenige an einem Standort überschreiten.
  • Seite 29 Tabelle 19. Dell Enterprise Kategorie 3, akustische Spezifikationen für „allgemeinen Verwendungsort“  Messpositionen Kennzahlen Testmodi bezüglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationärem Zustand befinden, bezüglich bezüglich siehe AC0159, außer wenn unten angegeben) AC0158 AC0159 Stand-by bei 23 Inaktiv bei 23 ±...
  • Seite 30 Kategorie 4: beaufsichtigtes Rechenzentrum Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend in einem beaufsichtigten Rechenzentrum verwendet werden soll, gelten die akustischen Angaben in der Tabelle. Die Formulierung „beaufsichtigtes Rechenzentrum“ bezieht sich auf einen Bereich, in dem viele (zwischen zehn und mehreren Tausend) Enterprise-Produkte in der Nähe von Mitarbeitern (d. h. im selben Raum) bereitgestellt werden, die sich (u. U.
  • Seite 31: Kategorie 5: Unbeaufsichtigtes Rechenzentrum

    Mikrofone Kategorie 5: unbeaufsichtigtes Rechenzentrum Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend in einem unbeaufsichtigten Rechenzentrum verwendet werden sollte (ohne Blades und Blade-Gehäuse; diese weisen eine eigene Kategorie auf), gelten die akustischen Angaben in der unten stehenden Tabelle. Ein unbeaufsichtigtes Rechenzentrum bezeichnet einen Bereich, in dem viele (dutzende bis tausende) Enterprise-Produkte zusammen bereitgestellt werden, eigene Heiz- und Kühlungssysteme verwendet werden und die Betreiber oder Servicemitarbeiter den...
  • Seite 32 Bereich in der Regel ausschließlich für die Bereitstellung, Wartung oder Außerbetriebnahme betreten. Hearing Protection- oder Hearing Monitoring-Programme werden möglicherweise in diesen Bereich erwartet – je nach Regierungs- oder Unternehmensrichtlinien. Beispiele für diese Kategorie sind monolithische Rack-Produkte. Tabelle 21. Dell Enterprise Kategorie 5, akustische Spezifikationen für „unbeaufsichtigtes Rechenzentrum“  Messposition Kennzahlen Testmodi bezüglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationärem Zustand...
  • Seite 33: Akustische Konfigurationen Des T160

    AC0158 und Programmkonf igurationen Akustische Konfigurationen des T160 Das Dell PowerEdge T160-System ist ein für eine ruhige Büroumgebung geeigneter Tower-Server. Der Geräuschpegel fällt in einer typischen Büroumgebung in der Regel nicht auf. Tabelle 22. Auf akustische Erfahrung getestete Konfigurationen  Konfiguration...
  • Seite 34: Konfiguration

    Tabelle 22. Auf akustische Erfahrung getestete Konfigurationen (fortgesetzt) Konfiguration Economy Volume mit BOSS Max. Volume-Storage PCI 1 k. A. PERC H355i PERC H355i BOSS k. A. k. A. Andere k. A. k. A. k. A. Tabelle 23. Geräuschverhalten der akustischen Konfigurationen des T160  Konfiguration Economy Volume mit...
  • Seite 35: Kapitel 10: Betriebssysteme Und Virtualisierung

    ● Microsoft® Windows Server® mit Hyper-V ● Red Hat® Enterprise Linux ● SUSE® Linux Enterprise server ● VMware® ESXi® Links zu den jeweiligen Betriebssystemversionen und -Editionen, Zertifizierungsmatrizen, HCL-Portalen und Hypervisorsupport sind verfügbar unter Von Dell unterstützte Betriebssysteme. Betriebssysteme und Virtualisierung...
  • Seite 36: Kapitel 11: Dell Openmanage Systems Management

    Dell bietet Verwaltungslösungen, die IT-Administratoren eine effektive Bereitstellung, Aktualisierung, Überwachung und Verwaltung von IT-Beständen ermöglichen. OpenManage-Lösungen und -Tools ermöglichen Ihnen eine schnelle Reaktion auf Probleme. Sie unterstützen Sie beim effizienten Management von Dell Servern in physischen, virtuellen, lokalen und Remote-Umgebungen, wobei kein Agent im Betriebssystem installiert werden muss.
  • Seite 37: Systems Management Software-Supportmatrix

    Benutzerhandbuch für Integrated Dell Remote Access Controller 9 unter Dell.com. Weitere Informationen zu iDRAC9, einschließlich Whitepapers und Videos, finden Sie unter: ● Unterstützung für Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) auf der Wissensdatenbank-Seite unter Dell.com Systems Management Software-Supportmatrix Tabelle 25. Systems Management Software-Supportmatrix ...
  • Seite 38 Tabelle 25. Systems Management Software-Supportmatrix (fortgesetzt) Kategorien Funktionen Gängige PE-Systeme ServiceNow Unterstützt Ansible Unterstützt Drittanbieteranschlüsse (Nagios, Tivoli, Microfocus) Unterstützt Sicherheit Secure-Enterprise-Schlüsselverwaltung Unterstützt Secured Component Verification Unterstützt Standardbetriebssystem Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Windows Server 2019 oder Unterstützt (Tier-1) 2022, Ubuntu, CentOS Dell OpenManage Systems Management...
  • Seite 39: Kapitel 12: Anhang D: Services

    Fehlerrate bei Servern bei etwa 1 %. Häufiger wenden sich KundInnen bei softwarebezogenen Problemen wie Konfigurationsanleitungen, Troubleshooting, Upgradeunterstützung oder Leistungsoptimierung an den technischen Support von Dell. Ermutigen Sie Ihre KundInnen, ProSupport-Serviceverträge zu erwerben, um die Serviceabdeckung zu ergänzen und einen optimalen Support für Hardware und Software sicherzustellen.
  • Seite 40 Firmware-, BIOS- und Treiberupdates installieren, um die Leistung und Verfügbarkeit zu verbessern. 5. Support für Drittanbietersoftware: Dell ist der einzige verantwortliche Ansprechpartner des Kunden für jede berechtigte Software von Drittanbietern, die auf dem ProSupport Plus-System installiert ist, unabhängig davon, ob die Software von uns erworben wurde oder nicht.
  • Seite 41: Specialty Support Services

    Telekommunikationssupport spezialisiert haben. Dieses Add-on bietet auch eine Hardwareverfügbarkeitsgarantie. Das bedeutet, dass Dell bei Ausfall eines Systems bei Problemen mit Schweregrad 1 innerhalb von 4 Stunden dafür sorgt, dass es wieder installiert und betriebsbereit ist. Für Dell werden Vertragsstrafen und Gebühren fällig, wenn SLAs nicht eingehalten werden.
  • Seite 42: Services Am Ende Der Nutzungsdauer

    Wartungsmitarbeitern, eine fehlerhafte Komponente sofort und ohne Verzögerung auszutauschen. Jedes Ersatzteil initiiert automatisch eine Auffüllung des Teilebestands, der am nächsten Tag versendet oder von Dell während eines regulären geplanten Besuchs (als geplanter Vor-Ort-Service bezeichnet) vor Ort geliefert wird. Als Teil des LOIS-Systems können Kunden ihre Systeme mithilfe von APIs direkt in Dell TechDirect integrieren, um den Supportmanagementprozess zu optimieren.
  • Seite 43: Vor-Ort-Services

    ● STANDARD-SKUs für die Rackintegration sind nur in den USA verfügbar und erfordern: ○ 20 oder mehr Geräte (Server der R- und C-Serie, VxRail und alle Switches von Dell oder anderen Anbietern) ○ Verwenden Sie informationsbezogene SKUs für Dell Switches oder Produkte von Drittanbietern.
  • Seite 44: Einfache Bereitstellung

    Darüber hinaus wird Basic Deployment in der Regel von großen Unternehmen erworben, die über kompetente technische Mitarbeiter verfügen. Diese Unternehmen benötigen Dell nur, um die Hardware zu installieren, und führen die Softwarekonfiguration selbst durch. Das letzte Anwendungsbeispiel für Basic Deployment ist die Kopplung mit den Factory Configuration Services. Die Server werden werkseitig vorkonfiguriert und der Basic Deployment Service installiert das System im Rack, um die Bereitstellung abzuschließen.
  • Seite 45: Spezielle Bereitstellungsszenarien

    Die Bereitstellung neuer Storage-, Compute- oder Netzwerkgeräte erfordert möglicherweise eine Verbindung zu anderen Servern (auch als Hosts bezeichnet). Das Dell Bereitstellungsteam richtet im Rahmen jedes ProDeploy-Service vier Hosts pro Gerät ein. Wenn der Kunde beispielsweise zwei Speicherarrays kauft, umfasst der ProDeploy-Service automatisch die Konnektivität von jeweils vier Hosts (4 x 2 = 8 Hosts insgesamt pro Projekt, da es zwei Geräte sind).
  • Seite 46: Hauptmerkmale Von Prodeploy Flex

    ● Möglichkeit zum Hinzufügen von Bereitstellungsservices zu Netzwerkgeräten von Drittanbietern Bereitstellung von HPC HPC-Implementierungen (High-Performance Computing) erfordern Spezialisten, die erweiterte Funktionssätze verstehen. Dell stellt die weltweit schnellsten Systeme bereit und versteht die Nuancen, die ihre Leistungsfähigkeit ausmachen. HPC-Bereitstellungen werden am häufigsten als kundenspezifische Serviceprojekte ausgeführt. Wir können jedoch kleinere HPC-Cluster unter 300 Nodes mit einer Standard-ProDeploy-SKU durchführen.
  • Seite 47: Tag 2: Automatisierungsservices Mit Ansible

    Ressourcen mithilfe unserer Mitarbeiter und Tools verwaltet. Die zweite ist das „As-a-Service“-Modell oder OPEX-Modell, das wir als APEX bezeichnen. In diesem Service ist Dell für die gesamte Technologie und das gesamte Management dieser Technologie erforderlich. Viele Kunden haben je nach Unternehmenszielen eine Mischung aus den beiden Managementtypen.
  • Seite 48: Ressourcen

    Wettbewerbsvorteilen führt. Nutzen Sie die für die echte Transformation erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen. Dell Technologies Education Services bietet Schulungen und Zertifizierungen für PowerEdge-Server an, damit Kunden ihre Hardware- Investitionen besser nutzen können. Der Lehrplan vermittelt die Informationen und die praktischen, praxisnahen Fähigkeiten, die ihr Team benötigt, um Dell-Server sicher zu installieren, zu konfigurieren, zu verwalten und Fehler zu beheben.
  • Seite 49: Kapitel 13: Anhang A: Zusätzliche Technische Daten

    Anhang A: Zusätzliche technische Daten Themen: • Gehäuseabmessungen • Gewicht des Systems • Technische Daten des NIC-Ports • Grafik – Technische Daten • Anschlüsse – Technische Daten • PSU-Nennleistung • Umgebungsbedingungen Gehäuseabmessungen Abbildung 15. Gehäuseabmessungen Tabelle 26. Gehäuseabmessungen für das System  Laufwerke Za (mit Za (ohne Blende)
  • Seite 50: Gewicht Des Systems

    Server ohne Laufwerke und ohne Netzteil 6,31 kg (13,91 lbs) Technische Daten des NIC-Ports Das PowerEdge T160-System unterstützt bis zu zwei 10/100/1000-Mbit/s-NIC-Ports (Network Interface Controller), die auf dem LAN on Motherboard (LOM) integriert sind. Tabelle 28. Technische Daten der NIC-Ports für das System ...
  • Seite 51: Anschlüsse - Technische Daten

    1.920 x 1.080 60 Hz 1.920 x 1.080 60 Hz (RB) 1.920 x 1.200 60 Hz 1.920 x 1.200 60 Hz (RB) Anschlüsse – Technische Daten Tabelle 30. PowerEdge T160 – Technische Daten zum Anschluss  Vorderseite Rückseite Intern Port-Typ Anzahl von Ports Port-Typ Anzahl von Ports Port-Typ Anzahl von Ports USB 3.2 Gen1...
  • Seite 52: Umgebungsbedingungen

    Die Netzteile von Dell haben Platin-Effizienzstufen erreicht, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Tabelle 32. PSU-Effizienzstufe  Effizienzziele nach Ladestand Formfaktor Ausgang Klasse 10 % 20 % 50 % 100 % @115 V AC Verkabelt 120 mm 300 W Bronze – 82,00 % 85,00 % 82,00 % 500 W Platin – 90,00 % 92,00 %...
  • Seite 53: Thermische Beschränkungen Für Luft

    X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems) Thermische Beschränkungen für Luft ASHRAE A3/A4-Umgebung ● BOSS-N1 wird nicht unterstützt. ● Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten über 25 W werden nicht unterstützt. Übersicht über thermische Beschränkungen Tabelle 40. Etikettreferenz  Kennzeichnung Beschreibung...
  • Seite 54 Tabelle 41. Übersicht über thermische Beschränkungen  – Anzahl der Kerne 3 x 3,5 Zoll 3 x 3,5 Zoll PERC 3 x 3,5 Zoll + 3 x 3,5 Zoll + Chip SATA SAS/SATA 2 x 2,5 Zoll Chip 2 x 2,5 Zoll PERC SATA SAS/SATA HSK/ HSK/Lüftertyp HSK/Lüftertyp HSK/Lüftertyp Lüftertyp...
  • Seite 55: Kapitel 14: Anhang A. Einhaltung Von Standards

    Anhang A. Einhaltung von Standards Das System entspricht den folgenden Branchenstandards. Tabelle 42. Dokumente zu Branchenstandards  Standard URL für Informationen und technische Daten ACPI Advanced Configuration and Power Interface – Technische ACPI Daten, v6.4 Ethernet IEEE Std 802.3-2022 IEEE-Standards MSFT WHQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs Windows-Hardwarekompatibilitätsprogramm IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0 IPMI...
  • Seite 56: Kapitel 15: Anhang C - Weitere Ressourcen

    Informationen und Ressourcen für den Server, einschließlich Videos, Referenzmaterial, Service-Tag- Informationen und Kontaktinformationen von Dell. Enterprise Infrastructure Planning Tool Das Online-Tool EIPT von Dell ermöglicht Dell.com/calc (EIPT) einfachere und aussagekräftigere Schätzungen, die Ihnen dabei helfen, die effizienteste Konfiguration zu ermitteln.

Diese Anleitung auch für:

E105s

Inhaltsverzeichnis