Betriebsanweisung T501
Modus
Übertragungsfunktionen Anfangswert < oder > Endwert
Auflösung
Maximaler
Linearitätsfehler
Fehler vom Messwert
Genauigkeitsklasse
Signal-Rausch-
Verhältnis
Dämpfung
Temperatur-Drift
3.4.2 Relais Ausgänge
Anzahl
Typ
Funktionen
Revision: 003
[mA]
Modus
21
20.5
20
12
4
2
0
Anfangswert
Anfangswert < Endwert
Ausgang
Ausgangswert
14 Bit (16384 Schritte)
2 LSB (Least Significant Bit) ca. 2.7uA
Max. 0.15 % v.M. + 2 LSB (-25°C
Max. 0.20 % v.M. + 2 LSB (-40°C
0.1 % in Bezug auf den Analogausgang-Endwert.
42.76dB (bei 20 mA / 500 Ohm)
Hardware-Zeitkonstante T = 4.1 ms
10%
90% = 8.6 ms (Hardware)
Wirkliche Zeit = Hardware Zeitkonstante + Softwareeinstellung (Konfiguration)
Typ.: 50 ppm/K, max. 120 ppm/K
4 Relaisausgänge
Monostabiler Umschalter
Reaktion auf Systemlimite 1..6, Sensor-Alarm, Statischer Fehler Sensor 1 und
2, dynamischer Fehler, immer EIN oder AUS.
Mit oder ohne Halten des Zustandes (Reset über Binäreingang)
Arbeitsstrom oder Ruhestromkontakt
4...20mA
0...20mA
Anfangswert > Endwert
Ausgang
+50°C)
+70°C)
JAQUET AG
Fehlerpegel
0 ... 20mA
Fehlerpegel
4 ... 20mA
Ausgangs-
Endwert
Wert
Ausgangswert
11/62