Herunterladen Diese Seite drucken

Saia Burgess Controls PCD3.T668 Datenblatt Seite 7

Standby rio

Werbung

Technische Daten
Eigenschaft
Anzahl Ein-/Ausgänge
E/A-Modulsteckplätze
Unterstützte E/A-Module
Max. Anzahl RIO-Stationen
Protokoll für Datenaustausch
Ethernet-Anschluss
IP-Konfiguration ab Werk
USB-Schnittstelle für Konfiguration und Diagnose
Programmspeicher
Webserver für Konfiguration und Diagnose
Webserver für Anwenderseiten
On-Board Dateisystem für Webseiten und Daten
BACnet® oder L
W
®
on
orks
On-Board Interrupteingänge
On-Board RS-485 Schnittstelle
Spezialmodule
S-Web Alarming/Trending
Watchdog
Echtzeituhr (Real-time clock - RTC)
Software clock (not battery-powered)
Batterie
Allgemein Daten
Speisespannung
Belastbarkeit 5 V-Bus / 24 V-Bus
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Mechanische Festigkeit
Systemeigenschaften/-grenzen und Empfehlungen für Lean Automation
Bei Lean Automation ist es nicht sinnvoll, die spezifizierten Grenzen bez. max. Anzahl Stationen pro Manager und max. Anzahl
E/As pro RIO voll auszunutzen. Folgende Punkte sollen beachtet werden:
 Die Belastung des RIO-Managers steigt mit wachsender Anzahl RIO-Stationen. Dies hat Auswirkungen auf die
gesamte Applikation im RIO-Manager.
 Bei einer grossen Anzahl RIOs müssen auf dem Manager entsprechend viele PCD-Medien für den Datentransfer
reserviert werden.
 Mit wachsender Anzahl RIO-Stationen verlängert sich der Build- und Download-Prozess im PG5 entsprechend.
Ebenso ist das Aufstartverhalten des Managers bzw. des gesamten RIO-Netzwerkes entsprechend länger.
Empfehlung: 20 Smart RIOs pro Manager ist eine sinnvolle Auslegung für einen effizienten und problemlosen Betrieb sowie einfache
Inbetriebnahme und Service.
Die Smart RIOs verfügen über keine Batterie. Bei einem Spannungsunterbruch gehen alle Daten im RAM-Speicher (Register, Flag, DB/
Texte) verloren. Daten und Parameter, welche permanent sein sollen, müssen entweder vom Manager übertragen oder im Flashfile-
system der RIO gespeichert werden. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt es sich, eine normale Steuerung anstelle einer Smart
RIO einzusetzen. Die Anwenderprogramme sind im Flashspeicher der RIOs gespeichert und bleiben bei einem Spannungsunterbruch
erhalten.
www.sbc-support.com
nur für E/A-Steckplatz 0
für E/A-Steckplätze 0...3
(bis zu 4 Module)
24 VDC ±20% geglättet oder 19 VAC ±15% zweiweg gleichgerichtet
max. 650 mA/100 mA
0...+55 °C oder 0...+40 °C (je nach Montagelage)
–20...+70 °C
30...95 % r. L., ohne Betauung
gemäss EN/IEC 61131-2
PCD3.T668
64 im Basisgerät, erweiterbar bis 256
4 im Basisgerät, erweiterbar bis 16
PCD3.Exxx, PCD3.Axxx, PCD3.Bxxx, PCD3.Wxxx
128
Ether-S-IO
10/100 MBit/s, full-duplex, auto-sensing, auto-crossing
IP address: 192.168.10.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
ja
128 kByte
ja
ja
512 kByte
nein
2
ja
PCD3.F1xx
PCD3.H1xx Zähler
PCD3.F26x DALI
PCD3.F27x M-Bus
nein
nein
nein
ja, wird vom Manager synchronisiert
nein
Datenblatt PP34-006 | GER01 | PCD3.T668
7

Werbung

loading