Saia Burgess Controls PCD3.T668 Datenblatt Seite 6

Standby rio

Werbung

Umschaltkritieren Standby – Aktiv
Die Standby PCDs (CPU1) senden sich zur gegenseitigen Überwachung «Keep Alive» Telegramme.
Die Umschaltung von «Standby» zu «Aktiv» erfolgt wenn:
 Innerhalb der konfigurierten «Keep Alive» Überwachungszeit (timeout) kein «Keep Alive» Telegramm empfangen wurde.
Die «Keep Alive» Überwachungszeit kann im PG5 Devicekonfigurator zwischen 100 und 500 ms eingestellt werden.
Dadurch ergibt sich eine maximale Umschaltverzögerung von kleiner als 100...500 ms
 Die Aktive PCD ist nicht im «RUN» oder «STOP» Zustand (d.h. es werden keine «Keep Alive» Telegramme mehr gesendet)
 Es wurde über das Anwenderprogramm oder von aussen eine manuelle Umschaltung ausgelöst
Datensynchronisation und Programmbearbeitungszyklus:
Die in der redundanten CPU1 genutzten PCD-Medien (R,F,T/C,DB/TX) werden zyklisch zwischen der aktiven und Standby PCD
synchronisiert. Die Übertragungszeit für die Snychronisation aller PCD-Medien ist normalerweise kürzer als 200 ms.
Diese Zeit reduziert sich entsprechend, wenn nur ein Teil der PCD-Medien genutzt wird.
Die Programmzykluszeit wird wie folgt berechnet: Programmzyklus = Programmbearbeitungszeit + Datenübertragungszeit
Die Programmzykluszeit für eine grosse Applikation kann wie folgt angenommen werden: 100 ms + 200 ms = 300 ms
Für kleinere Applikationen mit weniger PCD-Medien und kleineren Programmen reduziert sich die Zykluszeit entprechend.
PCD3.T668 Standby RIO
Aufbau Remote IO PCD3.T668
Die PCD3.T668 Remote IO sind speziell und ausschliesslich für den Betrieb mit den Standby Steuerungen PCD3.M6880 ausgelegt.
Bis auf die Redundanzfunktion unterstützen sie die gleichen Eigenschaften/Funktionen wie eine PCD3.T666 Remote IO Station.
Standard Remote IOs PCD3.T665 und PCD3.T666 können nicht mit den Standby CPUs genutzt werden.
 Als einfache dezentrale E/A-Station oder intelligente programmierbare
E/A-Station nutzbar
 Mit PG5 programmierbar. Wichtige oder zeitkritische Aufgaben können
direkt im RIO bearbeitet werden
 Anwenderprogramme der RIOs werden zentral im Smart RIO Manager (PCD)
verwaltet und automatisch an die RIOs verteilt
 Datenaustausch mit effizientem Ether-S-IO-Protokoll.
Einfache Konfiguration mit dem RIO-Netzwerkkonfigurator
 Querkommunikation mit anderen PCD-Systemen mit Ether-S-Bus (FBoxen)
 Intelligente Kommunikationsmodule (M-Bus, DALI) werden mit PCD3.T666
unterstützt
 Weitere Kommunikationsprotokolle (z. B. Modbus) über Ethernet TCP/IP
und mit dem PCD3.T666 auch über die onboard RS-485-Schnittstelle
 Integrierter Automationserver
6
Datenblatt PP34-006 | GER01 | PCD3.T668
Datensynchronisation und Überwachung (Keep Alive)