Systemlayout
Die redundanten Automationslösungen können mit unterschiedlichen Netzwerktopologien realisiert werden.
Es wird empfohlen, das Management Netzwerk (SCADA-Systeme) und das Netzwerk für die Remote E/As physikalisch zu trennen.
Zusätzlich empfehlen wir das Remote-E/A-Netzwerk in einer Ringstruktur mit fiberoptischen Netzwerkkomponenten aufzubauen.
Damit wird die Leistung, Sicherheit und vor allem die Netzwerkverfügbarkeit und somit auch die Anlagenverfügbarkeit bedeutend
erhöht. Für die Netzwerkomponenten (Switches) können Standardgeräte von Drittanbietern verwendet werden. Gute Erfahrungen
haben wir mit den Switches (RS30 Familie) der Firma Hirschmann gemacht. Die Netzwerke können jedoch auch mit Standard-
komponenten in einer Sternstruktur realisiert werden. Ein gemeinsames physikalisches Netzwerk für die Remote IOs und Management-
systeme ist ebenfalls möglich. Dabei wird jedoch auch die Verfügbarkeit der Anlage entsprechend reduziert.
SCADA 1
SCADA-System
Ethernet
Primäre
Station
Standby Controller
PCD3.M6880
Redundantes Netzwerk
mit Glasfaserring
Smart RIOs
PCD3.T668
Prozess E/A
Empfohlene Netzwerktopologie mit physikalisch getrennten
Netzwerken und fiberoptischem Ring
SCADA 1
SCADA-System
Ethernet
Primäre
Station
Standby CPU
PCD3.M6880
Smart RIOs
PCD3.T668
Prozess E/A
Gemeinsames physikalisch Netzwerk in Sterntopologie
mit Standardkomponenten
www.sbc-support.com
SCADA 2
Sekundäre
Station
Prozess E/A
SCADA 2
Sekundäre
Station
Standby CPU
PCD3.M6880
Prozess E/A
SCADA 1
SCADA-System
Ethernet
Primäre
Station
Standby Controller
PCD3.M6880
Ethernet
Smart RIOs
PCD3.T668
Prozess E/A
Physikalisch getrennte Netzwerke in Sterntopologie mit
Standardkomponenten
SCADA 2
Sekundäre
Station
Prozess E/A
Datenblatt PP34-006 | GER01 | PCD3.T668