4. Suchen Sie die drei von der Gleichstromquelle kommenden Drähte, die für
den Anschluss des Geräts verwendet werden:
Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negativer Pol)
möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positiver
Pol) mit einem Pluszeichen (+) markiert.
5. Entfernen Sie 8 mm von der Isolierung der einzelnen von der
Gleichstromquelle kommenden Drähte.
Achten Sie darauf, dass jeweils wirklich nur 8 mm abisoliert werden. Andernfalls
würde nach dem Zusammenbauen nicht isolierter Draht aus dem
Gleichstromstecker ragen.
6. Öffnen Sie die Gehäuseklemme für diesen Teil des Gleichstromsteckers
anhand eines der folgenden Verfahren:
76
Sun Netra T5440 Server – Installationshandbuch • Juni 2010
-48 V (negativer Pol)
Gehäusemasse
-48 V Rückleitung (positiver Pol)
Schieben Sie die Spitze des Gehäuseklemmenhebels in die rechteckige Öffnung
unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten
Draht einführen möchten. Drücken Sie den Gehäuseklemmenhebel nach unten
(
).
ABBILDUNG 4-7
Schieben Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in die rechteckige
Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den
ersten Draht einführen möchten, und drücken Sie den Schraubendreher nach
unten (
ABBILDUNG 4-8
).