Wenn die folgenden Richtlinien nicht beachtet werden, kann dies dazu führen, dass
der Überhitzungsschutz in den Netzteilen auslöst und das System automatisch
zeitweise heruntergefahren wird.
Raumlufttemperatur bis 30 ˚C: Ein Dauerbetrieb des Systems ist mit mindestens
■
zwei funktionierenden Netzteilen möglich.
Raumlufttemperatur zwischen 30 ˚C und 45 ˚C: Ein Dauerbetrieb des Systems ist
■
mit mindestens drei funktionierenden Netzteilen möglich.
Raumlufttemperatur zwischen 30 ˚C und 45 ˚C: Ein Kurzzeitbetrieb des Systems
■
(max. fünf Minuten) ist auch dann möglich, wenn nur zwei Netzteile funktionieren.
Raumlufttemperatur über 45 ˚C: Ein Betrieb des Systems ist nur möglich, wenn
■
alle vier Netzteile funktionieren.
Umbau von Sun Netra Rackservern von
Wechselstrom auf Gleichstrom oder umgekehrt
Aufgrund geltender Sicherheitsvorschriften ist es Sun Microsystems nicht erlaubt,
ein Produkt von Wechselstrom- auf Gleichstromversorgung (oder umgekehrt)
umzubauen, nachdem es das behördlich zertifizierte Werk verlassen hat.
Weitere Informationen zur Stromversorgung
Die gesamte Eingangsleistung des Systems wird gleichmäßig auf die
■
funktionierenden Netzteile verteilt.
Wird bei einem System mit Wechselstromversorgung der Plus- und Minuspol der
■
Zuleitung vertauscht, so führt dies nicht zu Schäden. Die Netzteile funktionieren
allerdings nicht, solange die Polung falsch ist.
Der Eingang jedes Netzteils ist vom Systemgehäuse und den Eingängen der
■
anderen Netzteile isoliert.
An den Wechselstrom- bzw. Gleichstromeingängen dürfen im Rahmen der
■
zulässigen Toleranz unterschiedliche Spannungen (auch relativ zum Gehäuse)
anliegen.
24
Sun Netra T5440 Server – Installationshandbuch • Juni 2010