Wenn die folgenden Richtlinien nicht beachtet werden, kann dies dazu führen, dass
der Überhitzungsschutz in den Netzteilen auslöst und das System automatisch
zeitweise heruntergefahren wird.
Raumlufttemperatur bis 30 ˚C: Ein Dauerbetrieb des Systems ist mit mindestens
zwei funktionierenden Netzteilen möglich.
Raumlufttemperatur zwischen 30 ˚C und 45 ˚C: Ein Dauerbetrieb des Systems ist
mit mindestens drei funktionierenden Netzteilen möglich.
Raumlufttemperatur zwischen 30 ˚C und 45 ˚C: Ein Kurzzeitbetrieb des Systems
(max. fünf Minuten) ist auch dann möglich, wenn nur zwei Netzteile funktionieren.
Raumlufttemperatur über 45 ˚C: Ein Betrieb des Systems ist nur möglich, wenn
alle vier Netzteile funktionieren.
Umbau von Sun Netra Rackservern von
Wechselstrom auf Gleichstrom oder umgekehrt
Aufgrund geltender Sicherheitsvorschriften ist es Sun Microsystems nicht erlaubt,
ein Produkt von Wechselstrom- auf Gleichstromversorgung (oder umgekehrt)
umzubauen, nachdem es das behördlich zertifizierte Werk verlassen hat.

Weitere Informationen zur Stromversorgung

Die gesamte Eingangsleistung des Systems wird gleichmäßig auf die
funktionierenden Netzteile verteilt.
Wird bei einem System mit Wechselstromversorgung der Plus- und Minuspol der
Zuleitung vertauscht, so führt dies nicht zu Schäden. Die Netzteile funktionieren
allerdings nicht, solange die Polung falsch ist.
Der Eingang jedes Netzteils ist vom Systemgehäuse und den Eingängen der
anderen Netzteile isoliert.
An den Wechselstrom- bzw. Gleichstromeingängen dürfen im Rahmen der
zulässigen Toleranz unterschiedliche Spannungen (auch relativ zum Gehäuse)
anliegen.
24
Sun Netra T5440 Server – Installationshandbuch • Juni 2010