Anforderungen an die Gleichstromquelle

In
sind die Anforderungen an die Gleichstromquelle für die einzelnen
TABELLE 4-4
Netzteile im Sun Netra T5440 Server, in
Gleichstromquelle für den Server insgesamt aufgeführt.
Grenzwerte und zulässige Bereiche für die einzelnen Netzteile im Server
TABELLE 4-4
bei Gleichstrombetrieb
Beschreibung
Eingangsspannung
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
Grenzwerte und zulässige Bereiche für den Server bei Gleichstrombetrieb
TABELLE 4-5
Beschreibung
Eingangsspannung
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
Anforderungen an die Gleichstromversorgung
und den Erdungsleiter
Für den Server gelten folgende Anforderungen:
Geeignetes Leitungsmaterial: ausschließlich Kupferleiter
Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter: 12 AWG (zwischen dem
Sun Netra T5440 Server und der Stromquelle). Es gibt drei Leiter:
-48 V (negativer Pol)
Gehäuse-Masseverbindung
-48 V Rückleitung (positiver Pol)
System-Masseleiter: 12 AWG (an das Gehäuse anzuschließen)
Kabelisolierung: mindestens 75 ˚C, LSF (Low Smoke Fume), flammhemmend
Folgende Kabeltypen können verwendet werden:
UL 1028-Kabel oder andere UL 1581 (VW-1)-konforme Kabel
IEEE 383-konforme Kabel
die Anforderungen an die
TABELLE 4-5
Grenzwert oder Bereich
-48 bis -60 V Gleichstrom (Nennwert)
Toleranzbereich: -40 V bis -75 V Gleichstrom
16 A
640 W
Grenzwert oder Bereich
-48 bis -60 V Gleichstrom (Nennwert)
Toleranzbereich: -40 V bis -75 V Gleichstrom
32 A
1280 W
Kapitel 4
Verkabelung des Servers