Symbolerklärung und Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Symbolerklärung und Sicherheitshinweise Diese Installationsanleitung gilt für Klempner, Heizungsinstallateure und Elektriker. Symbolerklärung ▶ Vor der Installation alle Installationsanleitungen (Wärmepumpe, Reg- ler usw.) genau durchlesen. Warnhinweise ▶ Sicherheitshinweise und Warnungen beachten. Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck ▶...
Allgemeines • Beim Aufstellen den Schalldruckpegel der Wärmepumpe beachten. Allgemeines Die Aufstellung erfolgt vorzugsweise vor einer Außen- oder einer schallisolierten Zwischenwand. • Im Aufstellraum muss ein Abfluss vorhanden sein. Die Installation darf nur durch entsprechend ausgebilde- te Fachkräfte erfolgen. Der Installateur muss die vor Ort Vor der Installation zu prüfen gültigen Bestimmungen und Vorschriften sowie die An- ▶...
Vorschriften Verwenden Sie keine Zusätze zur Wasseraufbereitung. Zusätze zur Erhö- 3.12 Status- und Alarmleuchte hung des pH-Werts sind zulässig. Der empfohlene pH-Wert beträgt 7,5 Die Wärmepumpe verfügt über eine Status- und eine Alarmleuchte. Bei- – 9. de Leuchten sind blau. Eventuell ist zum Schutz der Wärmepumpe ein anlagenseitiger Wärme- Statusleuchte ▶...
Heizen allgemein • Monovalent: Die Wärmepumpe ist so dimensioniert, dass sie den Heizen allgemein Bedarf des Hauses zu 100% deckt. Der integrierte elektrische Zuhei- zer wird bei Alarmbetrieb, Extra Warmwasser und thermischer Des- Die Heizungsanlage besteht aus mehreren Kreisen. Das Heizsystem wird infektion aktiviert.
Technische Daten Einheit WSW196i-12 T190 WSW196i-12 TS185 Sicherung elektr. Zuheizer (9kW) Schutzart Allgemeines Schallleistungspegel dB(A) Schallleistungsbereich min.-max./55 °C dB(A) 38-53 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 600 x 650 x 1800 Gewicht ohne Verpackung Aufstellhöhe über Meeresspiege bis 2000 m über NN Tab.
Technische Daten Systemlösungen Die Wärmepumpe darf nur entsprechend den offiziellen Anlagenlösungen des Herstellers installiert werden. Da- von abweichende Anlagenlösungen sind nicht zulässig. Aus einer unzulässigen Installation resultierende Schä- den und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen. Detaillierte Systemlösungen finden Sie in den Planungs- unterlagen des Produkts.
Technische Daten 7.3.3 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heiz- kreis 400V A C 6 720 820 149-04.1I Bild 6 Gemischter und ungemischter Heizkreis Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- Raumregler (Zubehör), zur Wandmontage wand erwärmt wird. Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder Bypass Wandmontage...
Technische Daten 7.3.4 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heiz- kreis und externer Warmwasserbereitung 400V A C 6 720 820 149-05.1I Bild 7 Gemischter und ungemischter Heizkreis mit externer Warmwasserbereitung Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert Für Erläuterungen zu den Systemlösungen ( 7.3.1). Raumregler (Zubehör), zur Wandmontage Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder Wandmontage...
Seite 14
Technische Daten Wärmepumpe Die Wärmepumpe regelt Kompressorbetrieb und Durchfluss so, dass der Speicher in der Betriebsart “Warmwasser” schnellstmöglich und in der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- wand erwärmt wird. Bypass Die Bypassleitung dient u. a. zur Optimierung des Betriebs der internen und externen Heizungspumpe.
Technische Daten 7.3.5 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heizkreis und Pool 400V A C 6 720 820 149-06.1I Bild 8 Gemischter und ungemischter Heizkreis mit Pool Pool-Modul, zur Wandmontage Für Erläuterungen zu den Systemlösungen ( 7.3.1). Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert Raumregler (Zubehör), zur Wandmontage Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder Wandmontage...
Seite 16
Technische Daten Wärmepumpe Die Wärmepumpe regelt Kompressorbetrieb und Durchfluss so, dass der Speicher in der Betriebsart “Warmwasser” schnellstmöglich und in der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- wand erwärmt wird. Bypass Die Bypassleitung dient u. a. zur Optimierung des Betriebs der internen und externen Heizungspumpe.
Technische Daten 7.3.6 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heizkreis und Solaranlage 400V A C 6 720 820 149-08.1I Bild 9 Gemischter und ungemischter Heizkreis mit Solaranlage Solarmodul, zur Wandmontage Für Erläuterungen zu den Systemlösungen ( 7.3.1). Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert Raumregler (Zubehör), zur Wandmontage Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder Wandmontage...
Seite 18
Technische Daten Wärmepumpe Die Wärmepumpe regelt Kompressorbetrieb und Durchfluss so, dass der Speicher in der Betriebsart “Warmwasser” schnellstmöglich und in der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- wand erwärmt wird. Bypass Die Bypassleitung dient u. a. zur Optimierung des Betriebs der internen und externen Heizungspumpe.
Technische Daten 7.3.7 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heiz- kreis und Holzheizkessel 6 720 820 149-09.1I Bild 10 Gemischter und ungemischter Heizkreis mit Holzkessel Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder Wandmontage Regler, in der Wärmepumpe integriert Wärmepumpe Holzkessel Pufferspeicher Holzkessel...
Seite 20
Technische Daten Wärmepumpe Die Wärmepumpe regelt Kompressorbetrieb und Durchfluss so, dass der Speicher in der Betriebsart “Warmwasser” schnellstmöglich und in der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- wand erwärmt wird. Umschaltventil VC0 Über das Umschaltventil (VC0) wird der Vorlauf während der Warmwas- serbereitung so lange im Kurzschluss gefahren, bis die Vorlauftempera- tur so hoch ist, wie die Temperatur am Speicher-Fühler TW1.
Technische Daten 7.3.8 Anlagenlösung mit gemischtem und ungemischtem Heiz- kreis und Pufferspeicher 400V A C 6 720 820 149-07.1I Bild 11 Gemischter und ungemischter Heizkreis mit Pufferspeicher Installationsmodul, in Wärmepumpe integriert Für Erläuterungen zu den Systemlösungen ( 7.3.1). Raumregler (Zubehör), zur Wandmontage Die Einbindung eines Pufferspeichers und des Umschalt- Mischermodul (Zubehör), Montage in der Wärmepumpe oder ventils VC0 werden im Kapitel 11.5 detailliert beschrie-...
Seite 22
Technische Daten Wärmepumpe Die Wärmepumpe regelt Kompressorbetrieb und Durchfluss so, dass der Speicher in der Betriebsart “Warmwasser” schnellstmöglich und in der Betriebsart “Warmwasser ECO” mit geringstmöglichem Energieauf- wand erwärmt wird. Umschaltventil VC0 Über das Umschaltventil (VC0) wird der Vorlauf während der Warmwas- serbereitung so lange im Kurzschluss gefahren, bis die Vorlauftempera- tur so hoch ist, wie die Temperatur am Speicher-Fühler TW1.
Abmessungen, empfohlene Mindestabstände und Rohranschlüsse Abmessungen, empfohlene Mindestabstände und Rohranschlüsse WSW196i-12 T190/TS185 ≥ 5* ≥ 125 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 600 6 720 820 059-20.1I Bild 12 Abmessungen und empfohlene Mindestabstände, Frontal- und Draufsicht * Um die Zugänglichkeit bei Servicearbeiten zu gewähr- leisten, sollte der Wandabstand auf der linken Seite min- destens 300 mm betragen.
Installation 230V 400V 230V 400V 230V 400V 230V 400V 6 720 820 059-13.1I Bild 14 Anschlüsse Wärmepumpe Rücklauf zu Solarsystem/Fremdwärmeeintrag (nur bei Modellen in Kombination mit Solar/Fremdwärme) Vorlauf von Solarsystem/Fremdwärmeeintrag (nur bei Modellen in Kombination mit Solar/Fremdwärme) Solekreis aus Entlüftung Anschluss externer Warmwasserspeicher (Zubehör) Solekreis ein Elektrische Anschlüsse...
Installation Checkliste Um Schäden an der Solepumpe vorzubeugen, zwischen Wärmepumpe und Wärmequelle ausschließlich Kupfer- Jede Installation ist individuell verschieden. Die folgen- oder PE-Rohre verwenden. de Checkliste enthält eine allgemeine Beschreibung der empfohlenen Installationsschritte. Vorbereitende Rohranschlüsse Die Abflussleitung des Sicherheitsventils muss frostge- Zur Vereinfachung der Servicearbeiten für alle Rohrlei- schützt montiert werden.
Installation 9.5.5 Befüllen der Wärmequelle ▶ Zwischen Befüllstation und Befülleinrichtung zwei Schläuche an- schließen ( Abb. 17). Wärmequelle mit Sole befüllen, die einen Frostschutz bis –15 °C garan- tiert. Wir empfehlen eine Mischung aus Wasser und Monoethylenglykol. Nur Frostschutzmittel auf Monoethylenglykol-Basis mit Korrosionsinhibitoren verwenden.
Installation ▶ Ventile der Befüllstation auf die Befüllposition stellen und Kreis mit Anschließen der Wärmepumpe an die Heizungsanla- Sole befüllen ( Abb. 20). Bei Heizungsanlagen in Gebäuden bei der Installation nach EN 12828 vorgehen. ▶ Leitungen von Sicherheitsventilen in einen frostfreien Ablauf verle- gen.
Installation 9.6.3 Umwälzpumpe für Heizungsanlage (PC1) Die Heizungspumpe muss entsprechend der jeweiligen Anlagenlösung montiert werden. Die Einstellungen an der Pumpe werden an der Pumpe vorgenommen. PC1 muss stets laut Schaltplan an das Installationsmo- dul der Wärmepumpe angeschlossen werden. Maximallast am Relaisausgang der Heizungspumpe PC1: 2 A, cos...
Elektrischer Anschluss Wenn die Wärmepumpe innerhalb von 48 Stunden nach Elektrischer Anschluss dem Einschalten außergewöhnlich hohe Temperaturen signalisiert, enthält die Wärmepumpe ggf. noch Luft. In GEFAHR: Stromschlaggefahr! diesem Fall wird ein automatischer Entlüftungszyklus ge- Die Komponenten der Wärmepumpe sind stromfüh- startet.
Elektrischer Anschluss 10.1 CAN-BUS EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht kompatibel. HINWEIS: Fehlfunktion durch Störungen! ▶ EMS-BUS-Einheiten und CAN-BUS-Einheiten nicht gemeinsam anschließen. Netzleitungen (230/400 V) in der Nähe einer Kommuni- kationsleitung können Funktionsstörungen an der Wär- mepumpe hervorrufen. Regler und Installationsmodul der Wärmepumpe sind über EMS-BUS miteinander verbunden.
Elektrischer Anschluss 10.4.1 Vorlauftemperaturfühler T0 10.5 Externe Anschlüsse Der Fühler gehört zum Lieferumfang der Wärmepumpe. Um induktive Einflüsse zu vermeiden, alle Niederspannungsleitungen (Messstrom) mit 100 mm Mindestabstand zu stromführenden 230-V- ▶ Fühler am Wärmeträgerausgang oder am Pufferspeicher, sofern vor- und 400-V-Kabeln verlegen. handen, montieren.
Elektrischer Anschluss • Sie wird abgeschaltet gemäß Konfiguration EVU-Abschaltung 1/2/3. • Sie arbeitet normal gemäß der Wärmeanforderungen aus dem Hei- zungssystem. • Oder ein Anlaufbefehl fuehrt zur Ladung des Warmwasserspeichers bis zur seiner Maximaltemperatur und im Anschluss auch zur Ladung des Heizsystems entsprechend der Einstellungen fuer die PV.
Installation des Zubehörs Wenn an der EMS-Klemme bereits eine Komponente angeschlossen ist, Installation des Zubehörs den Anschluss gemäß Abb. 41 an derselben Klemme parallel vorneh- men. 11.1 Raumregler (Zubehör, siehe separate Anleitung) 11.3 Installation mit solarer Warmwasserunterstützung Wenn der Raumregler nach der Inbetriebnahme der An- (nur Solarmodelle) lage installiert wird, muss er im Inbetriebnahmemenü...
Installation des Zubehörs 11.4 Installation mit Pool MP100 HINWEIS: Gefahr von Betriebsstörungen! 4 5 6 Wenn der Pool-Mischer in der Anlage an einer falschen Stelle montiert wird, sind Betriebsstörungen möglich. Der Pool-Mischer darf nicht im Vorlauf montiert werden, wo er das Sicherheitsventil blockieren kann. 120/230 V AC ▶...
Installation des Zubehörs 11.5 Installation mit Pufferspeicher Wenn ein Pufferspeicher verwendet wird, muss das 3-Wege-Ventil VC0 entsprechend der Anlagenlösung installiert werden. Das 3-Wege-Ventil wird am Installationsmodul an Klemme VC0 angeschlossen. Das Bypass- rohr wird bei Anschluss eines Pufferspeichers nicht mehr benötigt und kann der Entsorgung zugeführt werden.
Funktionsprüfung Funktionsprüfung Der Kompressor wird vor dem Starten vorgewärmt. Dies kann je nach Eingangstemperatur der Sole bis zu 2 Stunden dauern. Startvoraussetzung ist, dass der Wert am Temperaturfühler des Kompressors (TR1) 10 K höher ist als am Temperaturfühler am Soleeingang (TB0).
Umweltschutz/Entsorgung Stromkabel verlegen GEFAHR: Austritt giftiger Gase! ▶ Für den einfacheren Zugang bei Servicearbeiten kann der Schaltkas- Der Kältemittelkreis beinhaltet Stoffe, die bei Freiset- ten zur Seite geschwenkt werden. zung oder offenem Feuer giftige Gase bilden können. ▶ Stromkabel auf mechanische Beschädigung prüfen. Beschädigte Ka- Diese Gase führen bereits in niedriger Konzentration zu bel austauschen.
Anschlussmöglichkeit für IP-Modul Filter des Heizkreises und des Solekreises prüfen °C °C °C Der Filter verhindert, dass Schmutz in die Wärmepumpe gelangt. Zuge- – 40 154300 11900 1696 setzte Filter können Störungen hervorrufen. – 35 111700 9330 1405 –...
Seite 51
Anschlussmöglichkeit für IP-Modul Inbetriebnahme Bei der Inbetriebnahme die Unterlagen zum Router be- achten. Der Router muss wie folgt eingestellt sein: • DHCP aktiv • Ports 5222 und 5223 dürfen nicht für ausgehende Kommunikation gesperrt sein. • Freie IP-Adresse vorhanden • An das Modul angepasste Adressfilterung (MAC-Filter). Für die Inbetriebnahme des IP-Moduls bestehen folgende Möglichkei- ten: •...
Inbetriebnahmeprotokoll Ja | Nein Entspricht die Absicherung der Wärmepumpe den Angaben aus der Installati- onsanleitung? Manueller Betrieb: Ja | Nein Wurde ein Funktionstest einzelner Komponentengruppen (Pumpe, Mischven- til, 3-Wege-Ventil, Kompressor usw.) durchgeführt? Bemerkungen: Ja | Nein Wurden die Temperaturwerte im Menü...