ATEST Polaritätssignal (je nach Bedienfeld)
Negativ
SW4
Positiv
Beim Betrieb ohne ATEST muss die ATEST positiv Betriebsart gewählt werden. Um
die Sicherheitsnorm EN ISO 13849-1:2015 zu erfüllen, ist es notwendig das Autotest-
Signal anzuschließen.

Modus ON/WORK

Die Betriebsart wird mit dem SW2 des Empfängers gewählt. Dieser Wahlschalter ist
beim Betrieb mit optischen Schaltleisten notwendig. Alle Sender des Empfängers wer-
den in der gleichen Betriebsart betrieben. Falls ein Sender schon programmiert wurde,
muss beim umschalten der Betriebsart der Empfänger rückgestellt werden.
Standard optische Schaltleisten müssen auf Grund deren hohen Stromverbrauchs in
der Betriebsart WORK betrieben werden.
Die "dauerhaft aktive" optische Schaltleisten OSE-S7502B und OSE-S7502 können
mit beiden Betriebsarten betrieben werden. In der Betriebsart ON wird das System zu
Universalsystem für Motorsteuerungen jeglicher Art. In der Betriebsart WORK ver-
längert sich die Lebensdauer der Batterie durch das Ausschalten der optischen Ele-
mente.
ATEST negativ: Das ATEST Signal ist ein festes Signal mit
12 bzw. 24V, dass von der Motorsteuerung auf 0V umge-
schaltet wird, um einen Systemtest durchzuführen.
ATEST positiv: Das ATEST Signal hat keine Spannung.
Wenn die Motorsteuerung den Test durchführt, wird ein 12-
bzw. 24V-Signal ausgegeben.