Montageanleitung
Hinweis: Im nachfolgenden Text steht der Begriff Zähler
sowohl für den Wärmezähler als auch für den Kältezäh-
ler, falls nicht anderweitig unterschieden wird.
1.
Allgemeines
Der Zähler hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand verlassen. Abgleich, Wartungen, Austausch von Tei-
len oder Instandsetzungen dürfen nur durch eine Fachkraft
geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut
ist. Weitere technische Unterstützung erteilt der Hersteller auf
Anfrage. Eichrelevante Sicherungszeichen des Zählers dürfen
nicht beschädigt oder entfernt werden. Andernfalls entfallen
Garantie und Eichgültigkeit des Zählers.
Bewahren Sie die Verpackung auf, so dass Sie nach Ablauf
der Eichgültigkeit den Zähler in der Originalverpackung
transportieren können.
Verlegen Sie alle Leitungen mit einem Mindestabstand von
500 mm zu Starkstrom- und Hochfrequenzkabeln.
Eine relative Feuchte von < 93 % bei 25 °C ist zulässig
(ohne Betauung).
Vermeiden Sie im gesamten System Kavitation durch
Überdruck, d. h. mindestens 1 bar bei qp und ca. 3 bar bei
qs (gilt für ca. 80 °C).
2.
Sicherheitshinweise
Die Zähler dürfen nur in gebäudetechnischen Anlagen
und nur für die beschriebenen Anwendungen
eingesetzt werden.
Die örtlichen Vorschriften (Installation, etc.) sind ein-
zuhalten.
Beim Einsatz Betriebsbedingungen laut Typenschild
einhalten. Nichtbeachten kann Gefahren verursachen
und die Garantie erlischt.
Der Zähler ist für Kreislaufwasser von heizungstechni-
schen Anlagen geeignet.
Anforderungen an Kreislaufwasser der AGFW
(FW510) einhalten.
Der Zähler ist nicht für Trinkwasser geeignet.
Den Zähler nicht am Rechenwerk anheben.
Auf scharfkantige Stellen an Gewinde, Flansch und
Messrohr achten.
Nur geschultes Personal in der Installation und dem
Betreiben von Zählern in heizungs-/ kältetechnischen
Anlagen darf den Zähler ein- und ausbauen.
Zähler nur in druckloser Anlage ein- oder ausbauen.
Nach Einbau des Zählers die Dichtheit des Systems
überprüfen.
Mit dem Brechen der eichrelevanten Sicherungsmarke
erlöschen Garantie und Eichgültigkeit.
Landis+Gyr GmbH
Ultraschall-Wärme- und Kältezähler
®
ULTRAHEAT
T350
(2WR6...)
®
ULTRACOLD
T350
(2WR6...)
3.
Gehen Sie zum Einbinden des Zählers wie folgt vor:
Änderungen vorbehalten
Reinigen Sie den Zähler nur von außen mit einem
weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie
kein Spiritus und keine Reinigungsmittel.
Der Zähler gilt für die Entsorgung als Elektronik-
Altgerät im Sinne der Europäischen Richtlinie
2012/19/EU (WEEE) und darf nicht als Hausmüll
entsorgt werden. Die entsprechenden nationalen,
gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten und das
Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu
entsorgen. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzge-
bung ist zu beachten.
Der Zähler enthält Li-Batterien. Den Zähler und die
Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Beach-
ten Sie die lokalen Bestimmungen und Gesetze zur
Entsorgung.
Sie können die Li-Batterien nach Gebrauch zur fach-
gerechten Entsorgung dem Hersteller zurückgeben.
Beachten Sie beim Versand die gesetzlichen Vor-
schriften, welche u.a. die Deklaration und Verpackung
von Gefahrgut regeln.
Die Batterien nicht öffnen. Batterien nicht mit Wasser
in Berührung bringen oder Temperaturen größer 80 °C
aussetzen.
Der Zähler besitzt keinen Blitzschutz. Blitzschutz über
die Hausinstallation sicherstellen.
Einbindung
Bestimmen Sie den Einbauort entsprechend der
Beschriftung am Zähler.
Hinweis: Bei einem Wärmezähler entspricht der
Einbauort kalte Seite dem Rücklauf und der Ein-
bauort warme Seite dem Vorlauf.
Hinweis: Bei einem Kältezähler entspricht der
Einbauort warme Seite dem Rücklauf und der Ein-
bauort kalte Seite dem Vorlauf.
Beachten Sie die Abmessungen des Zählers und prüfen
Sie, ob genügend Freiraum vorhanden ist.
Spülen Sie die Anlage vor dem Einbauen des Zählers
gründlich.
Bauen Sie den Zähler senkrecht oder waagerecht zwischen
zwei Absperrschiebern so ein, dass der Pfeil auf dem
Gehäuse und die Strömungsrichtung übereinstimmen.
Beachten Sie dazu die Einbausituationen und die
folgenden Beispiele.
Bauen Sie die Temperaturfühler im selben Kreislauf wie
den Zähler ein. Beachten Sie die Beimischungen.
Verplomben Sie Temperaturfühler und Verschraubungen
zum Schutz vor Manipulation.
Wenn Sie den Zähler als Kältezähler einbauen, beachten
Sie die entsprechenden Hinweise.
26.03.2015
Originaldokument
T350
(2WR6...)
26.03.2015
1

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Landis & Gyr ULTRAHEAT T350

  • Seite 1 26.03.2015 Originaldokument Montageanleitung Ultraschall-Wärme- und Kältezähler ® ULTRAHEAT T350 (2WR6…) ® ULTRACOLD T350 (2WR6…) T350 (2WR6…) Hinweis: Im nachfolgenden Text steht der Begriff Zähler Reinigen Sie den Zähler nur von außen mit einem sowohl für den Wärmezähler als auch für den Kältezäh- weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
  • Seite 2 Hinweise zum Einbau Ein- oder Auslaufstrecken sind nicht notwendig. Wenn Sie den Zähler im gemeinsamen Rücklauf zweier Kreise einbauen, bestimmen Sie einen Einbauort mit einem Mindestabstand von 10 × DN vom T-Stück. Dieser Abstand sichert ein gutes Durch- mischen der unterschiedlichen Wassertemperaturen. Sie kön- nen die Temperaturfühler je nach Ausführung in T-Stücke, Kugelhähne, direkt tauchend oder in Tauchhülsen einbauen.
  • Seite 3 Parametrieren Zum Parametrieren gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste, sobald die gewünschte Funktion angezeigt wird, um die Funktion zu übernehmen. Drücken Sie die Taste lang zum Einstellen des Werts. Drücken Sie die Taste kurz zum Übernehmen des blinkend eingestellten Werts.
  • Seite 4 Funktionale Details Hinweise Wenn die jeweiligen Ansprechgrenzen überschritten sind und In Deutschland gilt bei MID-konformen Geräten: Für Neu- Durchfluss und Temperaturdifferenz positiv sind, summiert der installationen in Rohrleitungen kleiner/gleich DN 25 ist der Zähler die Energie und das Volumen. Einbau kurzer Fühler nur direkt eintauchend vorzusehen. Bei unterschrittener Ansprechgrenze wird jeweils ein „u“...