Dieses Gerät ist für die Verwendung in einer Umgebung mit Verschmutzungs-Grad 2 vorgesehen. Das Gerät kann zur Messung von Widerstand (T2000 und T2100) und Strom (T2000) in Installationen mit Überspannungskategorie CAT IV 300V, CAT III 600V zu Erde benutzt werden.
Gerät geschützt ist, kann eine übermäßige Spannung Funktionsstörungen des Gerätes verursachen. Bei der Strommessung (T2000) kann jeder andere Strom in der Nähe der Zange die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Positionieren Sie, wenn Sie Strom messen (T2000), den Leiter möglichst immer ins Zentrum der Zangenöffnung, damit Sie eine genauere Ablesung der Messwerte erhalten.
Das Gerät ermöglicht es, die folgenden Funktionen durchzuführen: Widerstandsmessung an Erdspießen mit der Methode der Widerstandsschleife Direkte Messung am Potentialausgleich oder Haupterdung ohne Kabelunterbrechung Messung von Leckströmen an Erdungsanlagen (T2000) Einstellung von Alarm-Grenzwerten für die Messungen Speicherung von Messergebnissen ...
T2000-T2100 3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 3.1. VORBEREITENDE PRÜFUNG Vor dem Versand wurden Elektronik und Mechanik des Messgeräts sorgfältig überprüft. Zur Auslieferung des Gerätes in optimalem Zustand wurden die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen. Dennoch ist es ratsam, einen Check des Gerätes durchzuführen, um einen möglichen Schaden zu entdecken, der während des Transports verursacht worden sein...
HOLD “ ” Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Hintergrundbeleuchtung des Displays Schaltung zum Messmodus Strom (T2000) Schaltung zum Messmodus RS232 (T2100) A Vergrößerung des Grenzwertes bei der Widerstandsmessung RS232 und Verwendung in der Funktion Displayaufruf von gespeicherten Daten ...
1. Aktiver Tastenton und Alarm 2. Aktive Data-HOLD-Funktion 3. Symbol für vorhandenes Rauschen 4. Symbol für offene Zangenbacken 5. Symbol für bitte warten 6. Symbol für aktivierte RS232 (T2100) 7. Strom-Messeinheit (T2000) 8. Widerstand-Messeinheit 9. Prozentwert Batteriestand 10. Messeinheit der Alarm-Schwelle 11. Wert Alarm-Schwelle...
T2000-T2100 5. ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH 5.1. EIN- & AUSSCHALTEN ACHTUNG Beim Einschalten des Gerätes, sollten Sie die Zangenbacken NICHT öffnen, umfassen Sie auch noch keinen Leiter oder Kabel. Wenn die Meldung OL. angezeigt wird, ist es angetan, die “...
T2000-T2100 5.2. WIDERSTANDSMESSUNG ACHTUNG Die vom Gerät ausgeführte Messung kann für die Einschätzung der Erdungswiderstände von einzelnen Erdern innerhalb einer Erdinstallation ohne deren Auftrennung benutzt werden, in der Annahme, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. 5.2.1. Arbeits-Prinzip Die Schleifenwiderstands-Messung stellt das Prinzip dar, auf dessen Grundlage die Messung vom Gerät durchgeführt wird, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
T2000-T2100 5.2.2. Funktionsprüfung 1. Drücken und Halten Sie die Multifunktionstaste für mehr als 2 Sekunden zum “ ” Einschalten des Geräts. OL 2. Die angezeigte Meldung zeigt an, dass das Gerät zur Ausführung der “ ” Messungen bereit ist.
T2000-T2100 5.2.3. Methode zur Widerstandsmessung an Erdspießen 1. Drücken und Halten Sie die Multifunktionstaste für mehr als 2 Sekunden zum “ ” Einschalten des Geräts. OL 2. Die angezeigte Meldung zeigt an, dass das Gerät zur Ausführung der “...
T2000-T2100 5.2.3.2. Aus einem einzelnen Erder bestehende Systeme Seinem Arbeitsprinzip zufolge kann die Erdungsmesszange nur Messungen bei geschlossenen Widerstandskreisen ausführen. Das bedeutet, Messungen an einem System zu tätigen, das aus nur einem einzelnen Erder besteht führt zu keinem verwertbaren Ergebnis da kein Messwert ermittelt werden kann. In diesen Fällen kann nur mit Hilfe eines Hilfserders eine sinnvolle Messung erzielt werden.
Seite 14
T2000-T2100 (B) Messung des Erdwiderstands von einem Erdspieß mit der Drei-Punkte-Methode Bei dieser Methode, in einer angemessenen Entfernung vom zu prüfenden Erder mit Widerstand RA, werden zwei voneinander unabhängige Hilfserder mit Widerstand RB und RC hinzugefügt, mit optimalen Merkmalen in Hinsicht auf die Erdung (z.B.: Metallleitung, verstärktes Betonfundament, usw.), deren Wert mit dem von RA vergleichbar ist.
Seite 15
T2000-T2100 Als dritter Test (siehe Abb. 13), verbinden Sie den Erder RC mit RA und führen Sie die Messung des Widerstands R3 mit dem Gerät durch. Abb. 13: Drei-Punkte-Methode: dritte R3 Prüfung Unter diesen Bedingungen, angenommen Kabelwiderstand Erder vernachlässigbar, gelten folgende Beziehungen:...
” Ergebnis wird auf dem Display eingefroren (siehe Abb. 14). Um zum normalen Messmodus zurück zu kehren, drücken Sie nochmals kurz die Taste HOLD oder die Taste A (T2000) (RS232) (T2100) oder die Taste Abb. 14 5.2.5. MEM Durch kurzes Drücken...
T2000-T2100 5.3. STROMMESSUNG (T2000) ACHTUNG Messen Sie keine Wechselstromwerte, die 20A überschreiten, um jeden möglichen elektrischen Schock und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Abb. 19: Wechselstrom-Messung 1. Drücken Sie die Taste ON/OFF zum Einschalten des Geräts. OL 2. Das Gerät zeigt die Meldung , da es “...
T2000-T2100 5.4. MESSUNG VON LECKSTROM (T2000) ACHTUNG Messen Sie keine Wechselstromwerte, die 20A überschreiten, um jeden möglichen elektrischen Schock und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Abb. 23: Leckstrom-Messung 1. Drücken Sie die Taste ON/OFF zum Einschalten des Geräts. OL ...
Abb. 30. Abb. 30 3. Drücken Sie die Tasten A (T2000), RS232 (T2100) oder die Taste kurz, um die Speicherstellennummer zu vergrößern oder zu vermindern und zur Anzeige der gespeicherten Daten, oder drücken Sie die Taste MEM kurz um den Modus zu verlassen.
Einstellung von Alarm-Schwellen. Die folgende Bildschirmseite erscheint im Display: Abb. 33: Einstellung von Alarm-Schwellen bei Widerstandsmessungen 3. Drücken Sie die Tasten A (T2000), RS232 (T2100) oder die Taste , um den Grenzwert der Alarm-Schwelle zu vergrößern oder zu vermindern, im Bereich: 1 ÷...
T2000-T2100 5.7. RS232 VERBINDUNG HERSTELLEN (T2100) Das Gerät T2100 verfügt über die folgenden Funktionen: Echtzeit-Übertragung des gemessenen Werts zum MASTER Gerät Übertragung aller im Speicher vorhandenen Messwerte zum MASTER Gerät ACHTUNG Das Gerät hat einen seriellen RS232 half-duplex Ausgang. Daher kann es NUR mit HT Geräten ( z.B.
T2000-T2100 5.8. DEAKTIVIERUNG DER AUTO POWER OFF FUNKTION 1. Drücken und halten Sie (>2s) die Taste ON/OFF, um das Gerät auszuschalten. 2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ON/OFF und HOLD. 3. Die Meldung A.P.O no erscheint im Display einige Sekunden lang (siehe Abb. 36), das “...
T2000-T2100 6. WARTUNG UND PFLEGE 6.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 1. Überschreiten Sie niemals die technischen Grenzwerte in dieser Bedienungsanleitung bei der Messung oder bei der Lagerung, um mögliche Beschädigungen oder Gefahren zu vermeiden. 2. Verwenden Sie dieses Messgerät nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
“ ” Wenn der gemessene Widerstand 1200 ist, erscheint die Meldung im Display. Messfrequenz bei der Widerstandsmessung: >1kHz Messbereich Einstellung Alarmschwelle für Widerstand: 1 199 AC TRMS Strom (T2000) Bereich Auflösung Genauigkeit 0.0mA 99.9mA (2.5%Abl. + 1mA) 0.1mA 100.0mA 399.9mA (2.5%Abl.
T2000-T2100 8. SERVICE 8.1. GARANTIEBEDINGUNGEN Für dieses Gerät gewähren wir Garantie auf Material- oder Produktionsfehler, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Während der Garantiefrist behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt wahlweise zu reparieren oder zu ersetzen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät...