Die genaue Position der LED-Anzeigen wird im Abschnitt „LED-Anzeigen an der Vorderseite des
UPS" (siehe
Das UPS befindet sich im Auto-Bypass-Modus
Das UPS wird vom Betriebsmodus (siehe
geschaltet, wenn eine der folgenden Fehlerbedingungen erkannt wird:
●
Überspannung des Wechselstromumrichters
●
Unterspannung des Wechselstromumrichters
●
Eingangsüberspannung des Gleichrichters
●
Ausgangsüberspannung des Gleichrichters
●
Umrichterfehler
●
Übertemperatur des Kühlkörpers
●
Fan Failure (Lüfterausfall)
●
Überlastung
Die Last wird unterstützt, im Auto-Bypass-Modus aber nicht geschützt.
Maßnahme:
1.
Wenn die Energieverwaltungssoftware verwendet wird, überprüfen Sie die Protokolldateien auf
Informationen zur Identifizierung des Fehlers.
Weitere Informationen zu möglichen Fehlerursachen finden Sie im HP Power Manager
Benutzerhandbuch, das als Download von der HP Website
rackandpower) verfügbar ist.
2.
Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom zur Frontblende und zur Rückwand nicht behindert wird.
UPS im Modus „Konverter aus"
Bei Fehlerbedingungen wird das UPS nur vom Standby-Modus (siehe
in den Modus „Konverter aus" umgeschaltet. Versorgt das UPS die Last mit Strom versorgt, wird es bei
Fehlerbedingungen stattdessen in den Auto-Bypass-Modus umgeschaltet.
DEWW
LED für
Selbsttest-
Bypass-
LED
Betrieb
Blinkt
Blinkt
„LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS" auf Seite
Akkufehler
Verkabe-
-LED
lungs-
fehler-LED
Blinkt
Blinkt
„Betriebsmodus" auf Seite
(http://www.hp.com/go/
Das UPS befindet sich im Auto-Bypass-Modus
Übertem-
Überlast-
peratur-
LED
LED
Blinkt
Blinkt
3) erläutert.
34) in den Auto-Bypass-Modus