Seite 1
Übersicht Dieses Dokument enthält Informationen zu Installation, Konfiguration und Betrieb des HP R/T3000 G2 UPS. Dieses Dokument richtet sich an Personen, die mit der Installation von unter Strom stehenden Produkten betraut sind. HP setzt voraus, dass Sie über die erforderliche Ausbildung für Wartungsarbeiten an...
Seite 2
Hewlett-Packard („HP“) haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS ..................2 LED-Anzeigen an der Vorderseite des UPS ..................3 HP UPS R/T3000 Modelle ........................3 Rückseite des R/T3000 NA und R/T3000j JPN ..................4 Rückseite des R/T3000h NA und R/T3000h JPN ................5 Rückseite des R/T3000 INT ......................... 6 REPO-Port ............................
Seite 4
Einschalten des ERM-Schutzschalters ................25 Aufladen der ERM-Akkus ....................25 Installieren des optionalen UPS-Netzwerkmoduls ................25 Anschließen des UPS-Netzwerkmoduls ................27 Installieren des UPS als Tower ......................27 Anschließen der Akkukabel ....................28 Drehen des Logo-Abzeichens ................... 28 Anbringen der UPS-Frontblende ..................29 Anbringen der Tower-Umwandlungsständer ..............
Seite 5
Testen eines neuen Akkumoduls ..................44 Austauschen des UPS ........................44 Austauschen des ERM ........................45 Austauschen der UPS-Optionskarte ....................45 Aktualisieren der UPS-Firmware ......................46 Konfigurieren eines USB-auf-seriell-Konverters ..............46 Neuzuweisen der USB-COM-Ports ................... 47 5 Power Management ............................49 Power Protector Software ........................
Seite 6
Liste der UPS-Ersatzteile ........................65 Liste der ERM-Ersatzteile ........................66 Hardwareoptionen ..........................66 9 Support und andere Ressourcen ........................67 Vor der Kontaktaufnahme mit HP ....................... 67 HP Kontaktinformationen ........................67 10 Zulassungshinweise ............................68 Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen ..............68 Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei ..............
Beschreibung der Komponenten Übersicht über das UPS R/T3000 G2 Das HP UPS R/T3000 G2 besitzt eine 2U-Rack-Befestigung mit umwandelbarem Tower-Design und schützt die Stromversorgung bei Lasten von bis zu maximal 3300 VA/3000 W (diese Zahlen können je nach Modell variieren).
Steuerelemente an der Vorderseite des UPS Element Beschreibung Funktion Test-/Alarm-Rücksetztaste Schaltet alle UPS-Alarmsignale aus (siehe Ausschalten eines Alarmtons auf Seite Aus-Taste Schaltet das UPS in den Standby- Modus um (siehe Standby-Modus auf Seite Ein-Taste Schaltet das UPS ein (siehe Einschalten der angeschlossenen Geräte auf Seite Akkustart-Taste Startet das UPS mit Akkustrom, wenn...
Akkugestützt Netzstrom Weitere Informationen finden Sie unter „LED-Fehlerbeseitigung“ (siehe LED-Fehlerbeseitigung auf Seite 51). HP UPS R/T3000 Modelle UPS-Modell Beschreibung R/T3000 NA und R/T3000j JPN Nordamerika/Japan ● Niederspannung ● Nicht abnehmbarer NEMA L5-30-Stecker ● R/T3000h NA und R/T3000h JPN Nordamerika ●...
Nicht abnehmbarer NEMA L6-20-Stecker ● R/T3000 INT International ● Hochspannung ● Abnehmbarer Stecker (landesspezifisch) ● Rückseite des R/T3000 NA und R/T3000j JPN Element Beschreibung UPS-Optionskarte USB-Kommunikationsport Serieller Kommunikationsport Lastsegment-Schutzschalter Lastsegment 1 (zwei NEMA 5-20R T-Steckdosen) Lastsegment-Schutzschalter Lastsegment 2 (zwei NEMA 5-20R T-Steckdosen)
Rückseite des R/T3000h NA und R/T3000h JPN Element Beschreibung UPS-Optionskarte USB-Kommunikationsport Serieller Kommunikationsport Erdungsschraube Lastsegment 1 und 2 (eine IEC-320-C19-Buchse) Lastsegment 1 (drei IEC-320-C13-Buchsen) Lastsegment 2 (drei IEC-320-C13-Buchsen) PDU-Ausgangsbuchse (L6-20), Lastsegment 1 Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes Erdungsschraube REPO-Port...
Rückseite des R/T3000 INT Element Beschreibung UPS-Optionskarte USB-Kommunikationsport Serieller Kommunikationsport Erdungsschraube Lastsegment 1 und 2 (eine IEC-320-C19-Buchse) Lastsegment 1 (drei IEC-320-C13-Buchsen) Lastsegment 2 (drei IEC-320-C13-Buchsen) Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes Position zur Anbringung des Kabelknickschutzes...
HINWEIS: Wird der Fernschalter betätigt, während das UPS über Akkustrom betrieben wird, steht erst dann wieder Strom für die angeschlossenen Geräte zur Verfügung, nachdem die Netzstromzufuhr wiederhergestellt und das UPS manuell eingeschaltet wurde. Wenn Sie die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte nach dem Aktivieren der REPO- Funktion wiederherstellen möchten, drücken Sie die Ein-Taste, wenn das UPS wieder mit Strom versorgt wird.
Installation Sicherheitshinweise Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise, die bei Installation, Betrieb und Wartung des UPS und der Akkus befolgt werden müssen. VORSICHT! Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrische Schläge und gefährliche Energieniveaus. Die Installation von Optionen, die planmäßige Wartung und der Service für dieses Produkt müssen von Personen durchgeführt werden, die mit der Vorgehensweise sowie den Vorsichtsmaßnahmen und Gefahren bei Arbeiten an Netzspannung führenden Geräten vertraut sind.
HINWEIS: Verwenden Sie den Akku nicht, wenn das Datum zum Wiederaufladen bereits überschritten ist. Wenden Sie sich an einen HP Servicepartner, falls das Datum zum Wiederaufladen der Akkus überschritten wurde, ohne dass die Akkus aufgeladen wurden. Belassen Sie das Gerät bis zum Aufstellungsort in seiner Verpackung.
Installieren der Montageschienen VORSICHT! Zur Vermeidung von Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte beachten Sie die folgenden Hinweise: Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben. Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten. Bei der Installation eines einzelnen Racks müssen die Stützfüße am Rack angebracht sein. Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.
Seite 17
Stecken Sie Schrauben durch das Rack und die Vorderseite einer jeden Montagehalterung in die Montageschiene. Setzen Sie an der Rückseite des Racks Käfig- oder Clipsmuttern ein. DEWW Installieren der Montageschienen...
Seite 18
Stecken Sie die Schrauben durch die Montageschiene in die Käfig- oder Clipsmuttern. Ziehen Sie die Flügelmuttern oder Sechskantmuttern wieder an. Kapitel 2 Installation DEWW...
Installieren Sie die rückseitige Stabilisierungshalterung mittels Flügelmuttern. Warten Sie mit dem Anziehen der Schrauben, bis das Gerät installiert wurde und die Halterungen angepasst wurden. Installieren des UPS in einem Rack Lesen Sie vor der Installation des Geräts aufmerksam die Informationen in den Sicherheitshinweisen (siehe Sicherheitshinweise auf Seite VORSICHT!
Heben Sie das Chassis zu zweit mit jeweils einer Person an jeder Seite auf die Höhe der Schiene an und schieben Sie es auf den Montageschienen ins Rack hinein. Bringen Sie das Chassis mit den gelieferten Schrauben am Rack an. Anschließen der Akkukabel VORSICHT! Um Verletzungen durch einen Stromschlag oder die Beschädigung von Geräten...
Schließen Sie das UPS über ein USB-Kabel oder das mit dem UPS gelieferte serielle DB9-Kabel an einen Host-Computer an. Installieren Sie HP Power Protector auf dem Host-Computer. Laden Sie die aktuellste Version von HP Power Protector von der HP Website (http://www.hp.com/go/...
Verbinden des seriellen Kommunikationsport ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich das Schnittstellenkabel, das mit dem UPS geliefert wurde, um Kommunikationsport und Host-Computer miteinander zu verbinden. HINWEIS: Zur Verwendung der Stromschutzsoftware muss der Kommunikationsport über ein geeignetes Kabel mit dem Host-Computer verbunden sein. Anschließen der USB-Kommunikationsschnittstelle Anschließen des REPO-Ports VORSICHT!
Seite 23
AWG Nr. 18 oder gleichwertig). Separate Leiterpaare sind mit einem einzigen Arbeitskontakt in Parallelschaltung verbunden. HP empfiehlt die Verwendung von unterschiedlichen Farbkennungen für Plus- und Minusleiter. Wenn ein Stecker abgezogen und mit umgekehrter Polarität wieder eingesteckt wird, löst dies die REPO-Funktion aus.
Befestigen Sie die Verkabelung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelbinderblöcken sicher am ● Rack und an der Rückseite des UPS. Weitere Informationen zum REPO-Port finden Sie unter „REPO-Port (REPO-Port auf Seite 6)“. Weitere Informationen zum Überprüfen der REPO-Verbindung finden Sie unter „Überprüfen der REPO-Anschlussverbindung“...
Anschließen des UPS an das Stromnetz VORSICHT! Beachten Sie zur Vermeidung von Stromschlägen oder Schäden am Gerät die folgenden Hinweise: Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Netzsteckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und gut zugänglich ist. Klemmen Sie den Schutzleiter des Netzsteckers am Netzkabel keinesfalls ab.
Schließen Sie ein PDU an die PDU-Ausgangsbuchse an. Die PDU-Ausgangsbuchse ist ● Bestandteil des Lastsegments 1 und kann mithilfe der Power Protector Software ein- und ausgeschaltet werden (siehe Power Protector Software auf Seite 49). Schließen Sie eine Steckdosenleiste an eine beliebige IEC-320-C19-Buchse an, um so acht ●...
Seite 27
VORSICHT! Es besteht Verletzungsgefahr oder das Risiko einer Beschädigung des Geräts. Selbst beim Bestücken des Racks kann das Rack aus dem Gleichgewicht geraten. Setzen Sie die schwersten Komponenten zuerst ein und bestücken Sie das Rack von unten nach oben. Installieren Sie die Montageschienen. Bringen Sie die Befestigungsflansche mit den gelieferten Schrauben am Chassis an.
Anschließen des ERM an das UPS Entfernen Sie die Schrauben, und entfernen Sie dann die ERM-Anschlusshalterung vom UPS. DEWW Installieren des ERM in einem Rack...
Seite 30
Schließen Sie das ERM-Kabel (2) an eine Buchse (1) an der UPS-Rückseite an. Bringen Sie die ERM-Anschlusshalterung als Kabelhalterung für das ERM-Kabel am UPS an. So installieren Sie ein zweites ERM: Entfernen Sie die ERM-Anschlusshalterung vom ersten ERM. Stecken Sie das Kabel vom zweiten ERM in die Buchse an der Rückseite des ersten ERM. Es können maximal zwei ERM-Einheiten angeschlossen werden.
Einschalten des ERM-Schutzschalters Aufladen der ERM-Akkus Schließen Sie das UPS an eine geerdete Netzsteckdose an. Bei Anschluss des UPS an das Netz geht die Einheit automatisch in den Standby-Modus über und beginnt mit dem Aufladen der ERM- Akkus. Es dauert 48 Stunden, bis das ERM vollständig aufgeladen ist. Installieren des optionalen UPS-Netzwerkmoduls HINWEIS: Vor der Installation des UPS-Netzwerkmoduls muss das UPS nicht heruntergefahren...
Seite 32
Installieren Sie das UPS-Netzwerkmodul entlang der Ausrichtungsrillen im Optionssteckplatz. Befestigen Sie das UPS-Netzwerkmodul mit den beiden in Schritt 1 entfernten Schrauben. Kapitel 2 Installation DEWW...
Wenn das UPS eingeschaltet wird, ist an einer dauerhaft grün leuchtenden und nach 2 Minuten regelmäßig blinkenden UPS-Daten-LED zu erkennen, dass das UPS-Netzwerkmodul korrekt eingesetzt wurde und mit dem UPS kommuniziert. Anschließen des UPS-Netzwerkmoduls Das bereitgestellte UPS-Netzwerkmodul dient zur Verwaltung der angeschlossenen Server. Zur Verwendung dieser Karte werden Kabel für das RJ 45-Netzwerk-Patch-Panel benötigt.
Anschließen der Akkukabel VORSICHT! Um Verletzungen durch einen Stromschlag oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, entfernen Sie die Batterieleiter-Etiketten und vergewissern Sie sich, dass die ERMSchutzschalter ausgeschaltet sind. Drehen des Logo-Abzeichens Ziehen Sie das Logo-Abzeichen behutsam heraus, und drehen Sie es um 90 Grad, und stecken Sie es dann wieder in die Frontblende.
Anbringen der UPS-Frontblende Anbringen der Tower-Umwandlungsständer VORSICHT! Um Verletzungen oder eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden, müssen die TowerUmwandlungsständer richtig angebracht sein, wenn das Gerät als Tower installiert wird. Bringen Sie mit den vorinstallierten Schrauben die Tower-Umwandlungsständer am Gerät an. Fortsetzen der Installation Befolgen Sie zum Fortsetzen der UPS-Installation die Anweisungen, die unter „Verbinden des seriellen Kommunikationsanschlusses“...
Installieren des ERM als Tower Lesen Sie vor der Installation des Geräts aufmerksam die Informationen in den Sicherheitshinweisen (siehe Sicherheitshinweise auf Seite Die Tower-Ständer und zugehörigen Befestigungsteile sind im Lieferumfang des UPS enthalten. Drehen des Logo-Abzeichens Ziehen Sie das Logo-Abzeichen behutsam heraus, und drehen Sie es um 90 Grad, und stecken Sie es dann wieder in die Frontblende.
Anbringen der Tower-Umwandlungsständer VORSICHT! Um Verletzungen oder eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden, müssen die TowerUmwandlungsständer richtig angebracht sein, wenn das Gerät als Tower installiert wird. Bringen Sie mit den vorinstallierten Schrauben die Tower-Umwandlungsständer am Gerät an. Entfernen Sie eine Schraube aus der am weitesten innen liegenden, hinteren Ecke des UPS und ERM.
Verwenden Sie für die rückseitige Halterung die vom Gehäuse entfernten Schrauben. ● Fortsetzen der ERM Installation Befolgen Sie zum Fortsetzen der ERM-Installation die Anweisungen, die unter „Anschließen des ERM an das UPS“ (Anschließen des ERM an das UPS auf Seite 23) beginnen.
UPS-Betriebsarten Betriebsmodi Das UPS verfügt über fünf Betriebsarten: Standby-Modus (siehe Standby-Modus auf Seite ● Betriebsmodus (siehe Betriebsmodus auf Seite ● Konfigurationsmodus (siehe Konfigurationsmodus auf Seite ● Akkumodus (Akkumodus auf Seite ● Auto-Bypass-Modus (siehe Auto-Bypass-Modus auf Seite ● Standby-Modus Der Standby-Modus ist durch Folgendes gekennzeichnet: An den Ausgangsbuchsen des UPS liegt kein Strom an.
Durch Drücken der Ein-Taste kann das UPS in den Betriebsmodus umgeschaltet werden. Die Stromnetz-LED leuchtet. Dies bedeutet, dass an den Ausgangsbuchsen des UPS Spannung anliegt. Das Erreichen dieses UPS-Zustandes wird durch einen kurzen Signalton angezeigt. Bei ausgeschaltetem UPS (d. h. die LED-Anzeigen leuchten nicht), drücken Sie gleichzeitig die EinTaste und die Akkustart-Taste, um das UPS über Akkustrom zu starten.
Das UPS erkennt einen Lüfterausfall. ● Im Betriebsmodus tritt ein interner UPS-Fehler auf (siehe Betriebsmodus auf Seite 34). ● Alle internen Fehler schalten das UPS entweder in den Auto-Bypass-Modus oder in den Modus „Konverter aus“ um (siehe UPS im Modus „Konverter aus“ auf Seite 55), abhängig davon, ob die Last zum Zeitpunkt der Fehlerermittlung mit Strom versorgt wurde oder nicht.
Schaltfläche Betätigungs- Alarmton Modus vor Anliegender Aktion dauer Betätigung Netzstrom? oder in den Modus „Konverter aus“ und stellt die Stromversorgung der Last ein Selbsttest 0,5 Sekunden Beliebig Ja oder Nein Schaltet den Alarmton nach 0,5 Sekunden aus 3 Sekunden Ununterbrochen Beliebig Ja oder Nein Aktiviert einen...
Verfügbare Einstellungen Parameter Zugehörige LED Erläuterung (wenn LED leuchtet) 127 V und eines Hochspannungsmodells 240 V. Verkabelungsfehler- Wiring Fault Überlastung Bei fehlender Erdung oder Einstellung (Verkabelungsfehler) umgekehrter Polung von Phasen- und Neutralleiter ertönt ein Alarmton HINWEIS: Bei Hochspannungs-UPS-Modellen ist die Verkabelungsfehlerfunktion standardmäßig deaktiviert, kann aber manuell aktiviert werden.
Ausschalten eines Alarmtons Um einen Alarm auszuschalten, drücken Sie die Test-/Alarmrücksetz-Taste (siehe Steuerelemente an der Vorderseite des UPS auf Seite HINWEIS: Obwohl der Alarmton ausgeschaltet wurde, kann die auslösende Ursache weiter bestehen bleiben. Wurde der Alarm durch einen Ausfall der Netzstromversorgung ausgelöst, wird er ausgeschaltet, wenn wieder Strom anliegt.
Wartung Abnehmen der vorderen UPS-Blende Abnehmen der vorderen ERM-Blende Austauschen der Akkus So tauschen Sie die Akkus aus: Kapitel 4 Wartung DEWW...
Machen Sie sich mit den Abschnitten „Wichtige Hinweise zur Akkusicherheit“ (Wichtige Sicherheitshinweise auf Seite 41) und „Hinweise zur Pflege und Lagerung von Akkus“ (Richtlinien für die Pflege und Lagerung von Akkus auf Seite 41) vertraut und folgen Sie den dort genannten Anweisungen. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Verfahren zum Ersetzen von UPS-Akkus“...
Schließen Sie das UPS an das Stromnetz an. Belassen Sie das UPS im Standby-Modus. Lassen Sie das UPS mindestens 24 Stunden lang die Akkus aufladen. Aktualisieren Sie das Etikett mit dem Akkuladedatum. Bestimmen des Austauschzeitpunkts der Akkus Wenn die Akkufehler-LED aufleuchtet, müssen die Akkus innerhalb von 30 bis 60 Tagen möglicherweise ausgetauscht werden.
Seite 49
Bauen Sie die UPS-Batteriehalterung aus. Nehmen Sie die Batteriemodule des UPS heraus. HINWEIS: Ziehen Sie nicht an den Batterieleitern, wenn Sie die Batterien entfernen oder installieren. Um die Komponenten wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. HINWEIS: Laden Sie die Akkus mindestens 24 Stunden lang auf, bevor Sie sie zur Stromversorgung Ihrer Geräte verwenden.
Testen eines neuen Akkumoduls Wenn Sie das neue Akkumodul eingebaut haben, drücken Sie die Test-/Alarmrücksetz-Taste (siehe Aktivieren eines Selbsttests auf Seite 38). HINWEIS: Das UPS führt erst dann einen Selbsttest durch, wenn die Akkus zu mindestens 90 % geladen sind. HINWEIS: Laden Sie die Akkus mindestens 24 Stunden lang auf, bevor Sie sie zur Stromversorgung Ihrer Geräte verwenden.
Austauschen des ERM So bauen Sie das ERM aus: Deaktivieren Sie den Schutzschalter für eventuell angeschlossene ERMs. Ziehen Sie das ERM an der Rückseite des UPS ab. Trennen Sie das ERM von einem zweiten angeschlossenen ERM. Nehmen Sie die Frontblende des auszutauschenden ERM ab (siehe Abnehmen der vorderen ERM-Blende auf Seite Ziehen Sie die Batterieleiter ab.
HINWEIS: Dieses Verfahren wurde auf den Betriebssystemen Windows® XP Professional, Windows Server® 2003 and Windows® Vista Enterprise unter Verwendung des HP „USB-auf-seriell“- Konverters (Teilenummer 304098-001) getestet. Je nach Systemkonfiguration muss zur erfolgreichen Installation des Konverters möglicherweise ein Treiber heruntergeladen werden. Der Treiber ist als Download von der Website „USB-Drivers“...
Stoppbits: 1 ● Flusssteuerung: Keine ● Klicken Sie auf Erweitert. Der Bildschirm „Erweiterte Einstellungen“ wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü „COM-Portnummer“ für die USB-Portnummer Com 1 aus, und klicken Sie dann auf OK. Wird COM 1 von einem anderen USB-Port verwendet, wird folgende Meldung angezeigt: Dieser COM-Name wird von einem anderen Gerät verwendet.
Seite 54
Klicken Sie auf OK, um den Bildschirm „Porteinstellungen“ zu schließen. Vergewissern Sie sich auf dem Bildschirm „Geräte-Manager“ davon, dass der USB-auf-seriell- Konverter COM 1 und dass das andere USB-Gerät einem anderen Port zugewiesen ist. Falls der Bildschirm „Geräte-Manager“ nicht automatisch mit der Änderung aktualisiert wird: Klicken Sie auf Aktion.
Die HP Power Protector Software gewährleistet die maximale Zuverlässigkeit von Computersystemen durch die umfassende Steuerung von UPS-Geräten. Dank der einfach zu bedienenden Browser- Oberfläche können selbst unerfahrene Benutzer Stromschutzeinstellungen konfigurieren und verwalten. Die neueste Version von HP Power Protector können Sie von der HP Website (http://www.hp.com/go/rackandpower) herunterladen. HINWEIS: Eine Anleitung zur Installation und Konfiguration der Software finden Sie im Benutzerhandbuch der Software.
Seite 56
Benachrichtigung des Verwaltungspersonals im Falle eines Stromausfalls. ● Priorisiert das Timing beim Ausschalten von angeschlossenen Lastgeräten. ● Verzögert nach einem Stromausfall den Neustart nach Lastsegment, um die ● Systemkomponenten sequenziell hochzufahren. Kapitel 5 Power Management DEWW...
Fehlerbehebung LED-Fehlerbeseitigung Stromnetz- LED für LED für Selbsttest- Akkufehler- Verkabe- Übertem- Überlast- Bedingung akkuge- Bypass- lungs- peratur- stützten Betrieb fehler-LED Betrieb Ein: Last Ein: Last Ein: Last Ein: Last Ein: Last Das UPS <10 % >10 % >25 % >50 % >75 % befindet sich im...
Seite 58
Stromnetz- LED für LED für Selbsttest- Akkufehler- Verkabe- Übertem- Überlast- Bedingung akkuge- Bypass- lungs- peratur- stützten Betrieb fehler-LED Betrieb dingung (siehe Allgemeine Alarmbedin gung auf Seite 56 ): Das UPS befindet sich im Auto- Bypass- Modus Blinkt Bypass befindet sich außerhalb zulässigen Bereichs...
Seite 59
Stromnetz- LED für LED für Selbsttest- Akkufehler- Verkabe- Übertem- Überlast- Bedingung akkuge- Bypass- lungs- peratur- stützten Betrieb fehler-LED Betrieb läuft über Akkustrom auf Seite 57 ): Kein Netzstrom Blinkt Übertem- peraturbe- dingung (siehe Übertempe ratur auf Seite 57 Blinkt Blinkt Blinkt Blinkt Blinkt...
Seite 60
Stromnetz- LED für LED für Selbsttest- Akkufehler- Verkabe- Übertem- Überlast- Bedingung akkuge- Bypass- lungs- peratur- stützten Betrieb fehler-LED Betrieb Überlastbe dingung auf Seite 58 ): UPS- Strom- kapazität über- schritten, wobei andere Fehler vorliegen Ein: Akku- Ein: Akku- Ein: Akku- Ein: Akku- Blinkt Überlast-...
Die Last wird unterstützt, im Auto-Bypass-Modus aber nicht geschützt. Maßnahme: Wenn die Energieverwaltungssoftware verwendet wird, überprüfen Sie die Protokolldateien auf Informationen zur Identifizierung des Fehlers. Weitere Informationen zu möglichen Fehlerursachen finden Sie im HP Power Manager Benutzerhandbuch, das als Download von der HP Website (http://www.hp.com/go/ rackandpower) verfügbar ist.
● Maßnahme: Wenn die Energieverwaltungssoftware verwendet wird, überprüfen Sie die Protokolldateien auf Informationen zur Identifizierung des Fehlers. Weitere Informationen zu möglichen Fehlerursachen finden Sie im HP Power Manager Benutzerhandbuch, das als Download von der HP Website (http://www.hp.com/go/ rackandpower) verfügbar ist.
Wenn die LED weiterhin leuchtet, tauschen Sie das Akkus aus (siehe Verfahren zum Ersetzen von UPS-Akkus auf Seite 42). Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner. UPS läuft über Akkustrom Maßnahme: Sichern Sie Ihre Dateien, und schalten Sie die angeschlossenen Geräte aus.
Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und entfernen Sie alle Wärmequellen. Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um das UPS nicht eingeschränkt ist. Warten Sie mindestens fünf Minuten, und starten Sie das UPS dann neu. Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner. Interner UPS-Fehler Maßnahme:...
EEPROM-Zuordnung vorliegt, wenn die Software über den seriellen oder USB-Anschluss geladen wird. Maßnahme: Führen Sie den Firmware-Upgrade erneut durch. Besteht die Bedingung weiter, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner. Das UPS startet nicht Maßnahme: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel in den Netzstromanschluss gesteckt ist.
Seite 66
Überprüfen Sie die Eingangsspannung, und konfigurieren Sie das UPS neu (siehe Konfigurieren des UPS auf Seite 37). Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass der Netzstrom den Anforderungen des UPS entspricht. Kapitel 6 Fehlerbehebung DEWW...
Merkmal Angaben Überspannungsschutz 300J via MOVs Störschutzfilterung EN 55022 Leitungsfilter für symmetrische und asymmetrische Störgeräusche Technische Daten der Akkus Merkmal Angaben 12 V, 5 AH, versiegelte, wartungsfreie, aufladbare, ventilgesteuerte Bleiakkumulatoren mit einer Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei 25 °C Spannung Die Akkumodule bestehen aus hintereinander geschalteten Einzelzellen und besitzen eine Ausgangsspannung...
Umgebungsanforderungen Merkmal Angaben Betriebstemperatur 10 °C bis 40 °C; UL-getestet bei 25 °C Standtemperatur -15 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 %, ohne Kondensation Höhe (bei Betrieb) Bis 3.000 m über dem Meeresspiegel Standhöhe 15.000 m über dem Meeresspiegel Hörbares Rauschen Unter 45 dBA bei Normalbetrieb Unter 50 dBA bei Akkubetrieb...
Ersatzteile Bestellen von Ersatzteilen Ersatzteile können Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/buy/parts) bestellen. Wenn Sie Teile während der Garantiezeit austauschen müssen, wenden Sie sich an einen HP Servicepartner. Liste der UPS-Ersatzteile Element Beschreibung Ersatzteilnummer UPS-Gerät — a) NA/JPN 638840-001 b) HV NA/JPN*...
Liste der ERM-Ersatzteile Element Beschreibung Ersatzteilnummer ERM-Einheit 517702-001 UPS-/ERM-Montagehalterungen* 582931-001 Montageschienen mit Schrauben* 419181-001 *nicht abgebildet Hardwareoptionen Informationen zu den unterstützten Hardware-Optionen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/rackandpower). Kapitel 8 Ersatzteile DEWW...
Support und andere Ressourcen Vor der Kontaktaufnahme mit HP Bitte halten Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen bereit, wenn Sie bei HP anrufen: Active Health System-Protokoll (HP ProLiant Gen8 oder spätere Produkte) ● Laden Sie ein Active Health System-Protokoll herunter, das die sieben (7) Tage vor Auftreten HP iLO 4 der Störung umfasst, und halten Sie es bereit.
Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and finden Sie unter Rack Products (Informationen zur Sicherheit und zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen für Server, Speichersysteme, Stromversorgungen, Netzwerke und Racks) auf der HP Website (http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts). Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Ukraine...
Besitzen Sie keine geeigneten Hilfsmittel, um eine ordnungsgemäße Erdung sicherzustellen, setzen Sie sich mit einem Vertriebspartner in Verbindung. Weitere Informationen zu statischer Elektrizität oder Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie bei einem HP Partner. DEWW Schutz vor elektrostatischer Entladung...
12 Akronyme und Abkürzungen EEPROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory Extended Runtime Module (Modul für längere Laufzeit) International Electrotechnical Commission Metal Oxide Varistor (Spannungsabhängiger Widerstand aus Metalloxid) Power Distribution Unit (Stromverteiler) Power Factor Corrected (Blindleistungskompensiert) REPO Remote Emergency Power Off (Remote-Notabschaltung der Stromversorgung) Total Harmonic Distortion (Harmonische Verzerrung) Uninterruptible Power System (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) Universal Serial Bus...
13 Feedback zur Dokumentation HP hat sich zur Bereitstellung von Dokumentation verpflichtet, die Ihre Anforderungen erfüllt. Um uns in unseren Bemühungen zu unterstützen, die Dokumentation ständig zu verbessern, senden Sie bitte Fehler, Vorschläge oder Kommentare an Documentation Feedback (mailto:docsfeedback@hp.com). Geben Sie dabei den Dokumenttitel, die Teilenummer, die Versionsnummer oder die URL an.
ERM 61 Anschlüsse auf der Rückseite des zulässigen Bereichs 57 Abmessungen und Gewicht des ERM-Rückseite 7 Bypass-Betrieb (LED), UPS 61 Rückseite des R/T3000 INT 6 Fehlerbeseitigung 51 Akkubedingung 57 Ausbauen, Akkuhalterung 42 Akkufehler-LED, Ausgangsdaten 62 Das UPS startet nicht 59...
Seite 79
Kanadischer Hinweis 68 Gewicht, ERM 61 Komponenten, Beschreibung Prüfsummenfehler 59 Gewicht, UPS 61 Beschreibung der Komponenten 1 Rückseite des R/T3000 INT 6 R/T3000 ERM 7 Hardware, Vorbereiten auf die Steuerelemente an der R/T3000 INTL 6 Installation 8 Vorderseite des UPS 2...
Seite 80
Stromschutzwerte 62 Installieren des ERM als Technische Daten 61 Tower 30 Stromverwaltung 49 Installieren des UPS als Support Tower 27 HP Kontaktinformationen 67 Umgebungsanforderungen 64 Support und andere Unterstützte Hardware 66 Ressourcen 67 UPS, austauschen 44 Systemkonfiguration 37 UPS, installieren...